mystory1029 发表于 2008-11-13 16:35

电源开关符号有无标准?

电源开关上都有那种大半圆上插一竖线的符号,请问一下,这个符号有国家标准规定么。
如果设备上用中文标识"开/关“应该也可以。国家标准没有明确这方面

Alexsong 发表于 2008-11-13 16:47

IEC60417 和GB/T 5465.2是对电气设备使用符号规定的国际标准和国家标准.
你说的大半圆上插一竖线的符号: 是指设备的一部分已接通(合闸),而使设备处于等待状态的开关或开关位置.

蓝白-白蓝 发表于 2008-11-13 21:51

cgsh882 发表于 2008-11-15 14:10

bora 发表于 2008-12-25 17:00

9706.1中附录D15   16

lqsvip 发表于 2009-1-4 11:11

其实GB9706.1 附录中D.1 中15,16都是引用IEC60417-1中的符号,楼主描述的应该是IEC60417-1中的5009,其本意是Stand-by,应该是待命,准备的意思.原文描述:To identify the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition.

gengjunmei 发表于 2009-5-8 21:54

好像是IEC60878吧

nesta 发表于 2009-5-9 12:54

9706.1-2007的第127页附录D里面有提到,这几个符号的出处也提到了就是IEC60417

太阳 发表于 2010-1-11 12:52

各个标准应该都有。

小小书童 发表于 2015-7-23 11:57

那么请问一下: 就楼主说的,像体温计这种电池供电的产品,能否用O/I 开关来替代 Stand-by 指示开关。。。。

最好有标准原话,如果没有的,能否说一下为什么?