bay138668 发表于 2009-3-19 08:47

我做低频变压器的,对漏电电流只设置0。5MA可以吗?

victorlee 发表于 2009-3-19 10:48

我一般用泄漏电流来做确认产品是否击穿。耐压测试只是一个试测试。不过一般产品在耐压测试时漏电流(击穿电流)大于10MA,做泄漏电流是难以通过的。(我是做小家用电产品)

kirk630330 发表于 2009-3-23 10:35

樓主分析的很詳細, 但是如果是IR 及Hi-pot之選擇, 我們該選擇那種為佳, 或是兩者皆測, 其判定又需依何規範, 謝謝解答

peter1715 发表于 2009-3-26 23:54

一般耐压测试仪设为20mA,如果不能通过测试,就是设为100mA也不能通过测试,

peach陶 发表于 2009-4-3 19:53

泄露电流和电气强度(耐压测试)虽然都是看电器产品的绝缘性能,但它们本质的区别是什么?

yp963369 发表于 2009-4-8 14:14

我是做机械CE认证的,我知道EN 60204-1的测试标准,电气 设 备 的所有电路导线和保护接地电路之间应经受至少1s时间的耐压试验,打算工作在或低于PELV电压的电路除外。
    试 验 电 压 应 :
    ----具 有 两倍的电气设备额定电源电压值或10 00V ,取其中的较大者;
   ----频 率 为 50 H z或60H z;
   ----由 最 小额定值为500V A的变压器供电。
   不适 宜 经受该试验的元件应在试验期间断开。

shane 发表于 2009-4-11 12:52

耐压测试时的漏电流大多设置为5mA、10mA、100mA,不知道对不对呢?

hiker 发表于 2009-4-14 23:27

标准中也没有具体要规定要设定多少毫安啊!我认为瞬间击穿的电流是无穷大的.所以要是你设定100mA打的过的话也算是符合要求的.

xianallin 发表于 2009-4-15 09:25

我是做医疗器械安规检测的,应用IEC 60601-1/GB 9706.1-2007,耐压测试时,漏电流设置在10mA

珠江啤酒 发表于 2009-6-3 11:35

是否耐压测试的漏电流只是用来衡量设备是否击穿的阀值电流?
而泄露电流是EUT实际工作时的对地漏电流?
那就是说,如果耐压测试时的漏电流就不能用所谓的3.5mA来要求了?是吗?
我们只能要求泄露电流小于3.5mA。
请各位大老多多指教
a.耐压时的电流 是你加的几KV后的电流。
漏电流是220V之类的额定电压下的泄露电流。
高压通常是应用的在横跨被测试绝缘材料的二个部件之间, 譬如测试设备(EUT)的一次侧电路(Primary Circuit)和金属外壳。 如果绝缘材料在两个部件之间是足够的, 那么加在两个由绝缘体分离的导体之间的大电压只能产生非常小的电流流过绝缘体。 虽然这个小电流是可接受的, 但是空气绝缘或固体绝缘不应该发生击穿。
因此, 需要注意这个电流是因为局部放电或击穿的结果, 而不是由于电容联结引起的。
b.泄漏电流(Leakage Current)命名为接触电流(Touch Current)。就是说,当一个人或者动物接触到设备的可接触部分的时候,流过人体或者动物体的电流。有另一个概念,就是“保护导体电流”,这相当于流过保护导体的电流。因此, 保护导体电流从来不是造成电击的原因, 因为依照定义, 保护导体一直被连接到大地。
    如果接触电流过大,那么操作者将会遭受电击,可能导致严重的伤害,这和人的体重有关系。通常的,超过1.0mA的电流流过人体,就能够造成电击伤害。伤害的严重性和电流的大小及人的体重有关。
c.楼主你说的3.5mA这个泄露电流,在60335中对应的产品是stationary class I motor-operated appliances。这个3.5mA是指泄露电流,泄露电流的意思就是在live parts 和accessible metal parts之间施加额定电压的1.06倍的电压所测得的电流值。当然还有一些小的要求在具体测试过程中。
而耐压测试的意思是在live parts 和accessible metal parts之间施加上千伏的电压产生的漏电流,一般要求不超过30mA或100mA或200mA.耐压测试有三层含义,即electric strength test时间一般为60秒,routine test时间一般为3秒,inspection test时间一般为1秒。在IEC的标准里只有前两项。