求助:如何用接地电阻测试仪测试一个电阻的阻值是多少
请教各位前辈,我如何用接地电阻测试仪测试一个固定阻值的电阻的阻值是多少啊?我用的是南京常盛的CS2678X测试仪,谢谢大家了! 这种东西直接问厂家了:接地电阻一般是通过电压和电流来测试电阻;通过调节设备的电流,然后看电压值就得了 南京常盛的CS2678X测试仪只能测试后备保护电流小于16A的,用的测试电流是32A,
看电阻来判断是否能通过测试,电阻标准要求不小于0.1ohm,(en 60950) 感觉你问的有点宽泛,看说明书或者测试标准都可以。。。。。 我们在过3C,要求仪器应该有运行检验,就是用接地电阻测试仪测试一个100m欧姆的电阻,看测试所得的阻值是否为100m欧姆,来判断一起是否正常,现在不知道怎么测试这个电阻? 引用第4楼yujian2078于2009-06-18 11:00发表的:
我们在过3C,要求仪器应该有运行检验,就是用接地电阻测试仪测试一个100m欧姆的电阻,看测试所得的阻值是否为100m欧姆,来判断一起是否正常,现在不知道怎么测试这个电阻?
直接夹电阻两端啦!调节电流到10A/25A(根据产品标准规定选择电流档),电阻显示应该是0.1欧洲左右,仪器应该报警。仪器正常,作好记录。 我预设的时候设置的是100m欧姆,但电流达到7A左右的时候就开始报警了 可能用的不是无感电阻,除了直流阻值外还叠加了交流阻抗,导致超过了测试仪的电压限值(一般在6V左右) 工厂就很清楚了
页: