求助:试验电源的电压额定值、频率额定稳定度和谐波畸变的考核怎么做?
求助:试验电源的电压额定值、频率额定稳定度和谐波畸变的考核怎么做?公司上次CNAS审核留下的问题之五如题,仍没解决。
公司用fluke 43B电能分析仪准备处理,仪器样式如附件。
有人接触过吗。请问应该怎样测试?怎么测谐波?需要接实际的负载吗?
请高手帮一下忙。 直接校准变频电源 楼主的做法可行。
至于谐波的干扰,原因是比较多的方面的,可能是变频源本身的问题,也可能是电网本身的问题,也有可能是实验室内部线带载设备的问题。
如果前面两个问题没有办法解决,那么就净化实验室的用电器器具的连接。建议再增加一不通过试验电网的市电。 解决了问题。
共做了两组:
1,空载时---测稳压电源的空载电压、THD、频率,以及此电源供电最远处的空载电压、THD、频率;
2,加2000W的载,(此载可不同)---测稳压电源的电压、THD、频率,以及此电源供电最远处的带载电压、THD、频率; 谐波畸变THD是如何测量的?