求助EMC整改方案
各位牛人:现小弟有一技术问题请求大家给予帮助,EMC测试,RE,CE都不过,RE垂直测试超3.3DB,CE测试超出6.6DB,具体测试波形及原理图如附件所示。
图中Y1抗干扰电磁固定电容接法是否正确,如果不对,如何改,如果把Y1接在隔离变压器的两端是否一端接在初级的正极,一端接在次级的地或零电位点如原理图二所示
本次测试所针对的原理图一 一, 为什么把LC滤波电路加到整流桥后面, 以我之见放在前面好
二, Y电容一般接在初级地与次级地
三, 从图上看出,只加了电感,具体值看不清,4.7uF并不能滤除高频脉冲, 建议加一高频电容 在整流前加一个X电容 很誇張的錯誤 把那一些XY 元件移到橋式整流前
另外在加上CM CHOCK...另外妳的EMS這樣設計也不會過低!!!保重保重.....
一關一關來吧..... 引用第3楼bowking于2010-04-12 11:58发表的 :
很誇張的錯誤 把那一些XY 元件移到橋式整流前
另外在加上CM CHOCK...另外妳的EMS這樣設計也不會過低!!!保重保重.....
一關一關來吧.....
这个产品是手机充电器,出厂价才几块钱而已,先滤波再整流的话,交流部分所接的电容应该为X电容无极性的,有极性的电容放在前面会炸的,如果加X电容成本就很高了。过CCC,C-TICK认证都是根据CISPR22来的。GB9254是根据前面写的,CCC能过,就不是这部分的问题了,是变压器或Y1电容的问题的可能性比较大。 整流后的那个酷似派型滤波的东西全拿掉,在整流前加一个CM和X差不多足够! 估计是用的电解电容来滤高频,这种方法也想得出来? 针对此情况,如果既要测试通过,又要节省成本
就得从变压器下手了,一个初次级的Y电容,可变换不同的位置试
如果LC在不影响电气参数的情况下,也可以作适当调整
主要还是PCB
最后就只有变压器的绕法了 问题解决了,一是把π型滤波接到火线,即是把L,R1移到火线,二是把Y1接到变压器初级正跟与次级地,各位说的 不是重点看,谢谢大家参与,共同学习进步哦
页: