michael.king 发表于 2010-9-26 18:44

变压器温升测试

有一款单独的低电压变压器做温升测试,如果用电阻法测试,请问输入电压是用额定电压还是用1.1倍的额定电压进行。
此变压器为UL认证产品
input:120V/60Hz; output:14.5V

蓝白-白蓝 发表于 2010-9-26 21:37

tianchi0305 发表于 2010-9-26 22:25

IEC的好像是1.1倍的

IEC60065 发表于 2010-9-27 08:27

一般以额定电压X1.1或0.9倍来测试,当然也看标准不一样。低电压的温度会高一些,用电阻法测试的结果会准一些。

豆浆油条 发表于 2010-9-27 08:34

是的,你做得很对,就是1.1倍

琥珀流云 发表于 2010-9-27 09:02

是的 做法是对的

langzhiwen 发表于 2010-9-27 10:48

温升测试分为正常和异常两种情况
异常温升测试包括0.9倍和1.1倍额定电压,取最苛刻情况进行测试

emperorlee 发表于 2010-9-29 07:39

建议:各位在回复是对是错的时候,能不能指出是在哪一标准,哪一部分。会不会存在同一种产品,因为要满足不同的要求,因而测试条件也不一样的呢?

山炮 发表于 2010-10-10 23:55

如果这个都无法搞清楚,就直接在报告上写上45K。整个试验过程是相当复杂的。

mine201 发表于 2010-10-29 00:11

应该分别是0.9和1.1来测
页: [1]
查看完整版本: 变压器温升测试