1718 发表于 2010-10-7 16:39

wwnw_007 发表于 2010-10-7 16:49

绝缘电阻测试时规定是直流500V啦!电阻值应该变化不大的。如何用不同的电压呢?

山炮 发表于 2010-10-7 23:21

你用不同电压测一只高电阻的固定电阻,结果是一样的。如果你测的是绝缘电阻就不一定了。
测量绝缘电阻时存在充电效应、介质的极化效应,所以不同电压结果不一样。

powerlg 发表于 2010-10-8 11:13

引用第2楼kenmenwin于2010-10-07 23:21发表的:
你用不同电压测一只高电阻的固定电阻,结果是一样的。如果你测的是绝缘电阻就不一定了。
测量绝缘电阻时存在充电效应、介质的极化效应,所以不同电压结果不一样。

同意!

fanxue3 发表于 2010-10-23 18:51

还告诉你一个秘密:你要是用不同的绝缘耐压仪,结果也差很大。

山炮 发表于 2010-10-23 23:22

对于不同绝缘电阻表,结果应当差别不大。结果相差大的原因是:
1.温度电线在70度水温时的绝缘电阻,与温度的相关性很大,水温降低至65度,绝缘电阻大了一倍;
2.相对湿度   做过开关电源潮湿试验的最清楚了。相差5%,结果都不知差多远。
3.每次测量后,再次测量前要进行放电,至少三分钟。
4.该接保护环时不接,结果受表面污染物漏电影响。
5.10000M欧以上的,应在屏蔽箱内测。

1718 发表于 2010-10-25 08:34

页: [1]
查看完整版本: 请问绝缘测试仪在不同电压测试的电阻值为什么是一样的,是什么原因!