高压测试求助
请问230V.10A电气产品打高压标准要多少伏,中国标准是怎么算的 ,谢谢各位了 中國標准打高壓可参巧GB4706.1 段落 16 表 6 (附件)。 应该先把你的电器分成哪类电器,才能说打多少? 引用第1楼wongyatwah于2007-10-19 23:42发表的 :中國標准打高壓可参巧GB4706.1 段落 16 表 6 (附件)。
文件里面写的都是应该打电压多少,
可是为什么打这么多,有没有具体的算法吗?
之前听别人说是这样算的,也不知道对不?希望高手指教.
比如 :
额定电压240V 二类设备
那么耐压就应是 240*2+1000=1480,取1500V.
所以如果是交流就打1500V ,直流打其有效值,就是2150V.
对不对啊? 印像中交流与直流电是可以等效的。。 查了下标准:GB 7000.1-2002 灯具一般安全要求与试验 10.2.1及10.2.2标准中规定了除安全特低电压外,其它都是用频率为50、60HZ的正弦波来测试。。但好像在哪儿看到过,在例行试验中,直流和交流是可以等效的。。