yiming_san 发表于 2011-9-6 16:16

3C认证中的"不应出现飞弧和击穿现象"怎么理解?

GB 16796-2009中的耐电压测试:"在电源插头不插入电源、电源开关接通的情况下,在电源插头或电源引人端与外壳或外壳裸露金属部件之间以200 V/min 的速率逐渐施加试验电压,测试试设备的最大输出电流不小于5 mA ,在规定值上保持1 min ,不应出现飞弧和击穿现象."
请问这个怎么理解?为什么没有漏电流的限值呢?现在的耐压测试仪都有漏电流限值设置,怎么来操作来完成这个测试?

vanedom 发表于 2011-9-6 16:48

耐压测试仪的漏电流限值设置可以根据产品的情况适当调整,最大值不超过100mA就谁都不能说啥。不全格的判定以是否出现飞弧和击穿现象来判定。