youngtiger 发表于 2011-9-9 16:01

开关电源变压器打高压

变压器打高压,初级对磁芯和次级对磁芯打高压时

是对磁芯表面打,还是对缠到磁芯表面的绝缘胶带打呢?

如果对磁芯打高压1000V不过,在正常使用情况下有什么危险?

变压器打高压有没有具体的标准呢?

麻烦高手指点一二!

jiayou 发表于 2011-9-9 16:06

打磁芯表面,绝缘胶带也要打;
打1000V 不过,若出现异常,可能会导电,有电击危险!
有的,一般成品标准里都会有体现,如UL1081.

liming8201 发表于 2011-9-9 18:48

开关变压器初级对次级要打3750V

ethan 发表于 2011-9-12 19:12

Safer 发表于 2011-9-13 13:05

磁芯+锡箔,对锡箔和次级/初级之间打。

Safer 发表于 2011-9-13 13:06

1k打不过,可能导致的危险比较多,也可能永远都不会有...

sharkxiao 发表于 2011-9-28 14:45

对于变压器的高压测试不能一概而论,首选需要看你变压器采取的是什么结构:
1、如果磁芯是做为初级或者次级:只要对变压器初级对次级打高压即可;
2、如果磁芯做为中间层,就需要对初级对磁芯、次级对磁芯、初级对次级进行高压测试

小米 发表于 2011-9-28 14:56

如果说变压器的次级用的是三层绝缘线,那铁芯当做次级考虑,初级对铁芯要满足双重绝缘要求,初次级都有挡墙的变压器,铁芯一般当做浮地,也就是不属于初级也不属于次级,只要满足基本绝缘就可以

往事如烟 发表于 2011-9-28 15:32

基本绝缘打1000V,其它参照对应的标准。

youngtiger 发表于 2011-10-8 11:37

多谢,了解了很多知识!
页: [1] 2