kellyxu_2000 发表于 2011-11-3 14:21

UL508电气寿命测试

在UL508中,交流接触器要做AC-3下的电气寿命试验,条件是什么(电流、电压、功率因数、次数等),哪位DX解答一下,谢谢!

zhxy 发表于 2011-11-3 17:09

冷门的产品,我也想知道

zhutongshuai 发表于 2011-11-3 18:04

升级到UL 60947了

hzwanglei 发表于 2011-11-12 21:09

yiming_san 发表于 2011-11-24 13:26

我们也有一个产品做做这个,NND老外的标准看不懂。

清秋子 发表于 2012-1-4 12:39

AC-3应该对应的是HP负载,对应表格46.1Across the line AC Motor Starting, 所以电流2倍,功率因数0.4~0.5, 1000电循环, 5000机械循环