nanajiayou 发表于 2013-5-17 10:28

怎么没有回复呢?~~~:'(

sharkxiao 发表于 2013-5-17 10:45

没有绝缘系统,不管你使用多好的物料,都认为你的变压器是CLASS A的,也就温度等级是90°C

jjlamshushushu 发表于 2013-6-5 15:34

想拷贝H等级,再付钱拷贝就是了

yu999 发表于 2016-4-3 12:11

绝缘系统认证报告是什么东西?怎么样才知道这个变压器有没有绝缘系统认证报告?

c00110758 发表于 2016-4-15 11:29

yu999 发表于 2016-4-3 12:11 static/image/common/back.gif
绝缘系统认证报告是什么东西?怎么样才知道这个变压器有没有绝缘系统认证报告?

让变压器厂家提供,无法提供的,在UL认证时按照限值90度考虑

wongxx008 发表于 2016-11-13 10:41

学习了,这个和发电机组的测量温升是否是一个意思

charlie_y 发表于 2016-11-15 10:59

wongxx008 发表于 2016-11-13 10:41 static/image/common/back.gif
学习了,这个和发电机组的测量温升是否是一个意思

发电机组里面也会用到绝缘系统,一般都需要认证的。

sophieaplus 发表于 2016-11-15 13:16


受教了谢谢

maodouer 发表于 2017-5-13 16:00

单独做电源识别器的UL认证,电源有绝缘等级的要求吗?

贾加加 发表于 2021-7-14 16:47

simon3518 发表于 2012-10-10 16:58
绝缘系统等级是:class A 105℃;class B 130℃;class E 120℃;class F 155℃;class H 180℃;class N20 ...

很详细,受教了,谢谢
页: 1 [2]