不需要防火阻燃要求的请参考4.7.2.2:
$ ^- C% N, A- y0 h, f3 eParts not requiring a fire enclosure" d! l3 J( U2 t: i1 @6 r
The following do not require a FIRE ENCLOSURE: .....
( Z4 Z8 K4 }0 V: [; V/ g2 e# n4.7.2.2 不要求防火防护外壳的零部件# H9 W6 x% m* a9 [
如下的零部件不要求防火防护外壳:
2 v. n6 s, ]: |—— 电动机;
5 A9 [" V4 n0 v- ` t9 C—— 变压器;- Z8 W2 d0 ]! L
—— 符合5.3.5 的机电元器件;
: S- B+ {5 b* D2 p—— 带有聚氯乙烯(PVC)、四氟乙烯(TFE)、聚四氟乙烯(PTFE)、氟化乙丙烯(FEP)和
" [9 N/ u4 b+ A M# T4 Y( @氯丁橡胶或聚酰亚胺绝缘的导线和电缆;
9 h3 o } ]& J3 _1 k5 C4 Y+ P—— 构成电源软线或互连电缆部件的插头和连接器;! V9 b% ]8 B) y7 ?* b' W9 M
—— 满足4.7.3.2 要求,装塞在防火防护外壳开孔中的元器件,包括连接器;# o, {( M: {- f* k$ p
—— 由在设备正常工作条件下和单一故障(见1.4.14)后被限制到最大输出为15VA(见2 O. Y0 N$ I3 ~
5 {3 w4 V3 O( T1 q' f' N1.4.11)的电源供电的二次电路的连接器;' N9 E7 {! a' P1 h G$ g/ L
—— 由符合2.5 要求的受限制电源供电的二次电路中的连接器;4 S4 j1 I) U$ M
—— 二次电路中的其它元器件:2 J Y5 {+ M( {; _. b: E, Z
· 由符合2.5 要求的受限制电源供电,安装在V-1 级材料上;5 W4 g4 `% f+ M& j3 X
· 由内部或外部电源供电,这些电源在设备正常工作条件下和单一故障(见1.4.14)后被限制到最大输出为15VA(见1.4.11)。当元器件材料的最薄有效厚度小于3mm 时,安装在HB75 级材料上,当元器件材料的最薄有效厚度大于等于3mm 时,安装在HB40 级材料上;- a% s. g6 P$ ^ g! t3 ?
. R& a3 l! r. A( G
注: 在加拿大和美国,附加要求可能适用,见第6章注5。) ]! f& P9 M; ^1 ?9 }8 O4 N
· 符合4.7.1 的方法2。
' b1 O; y$ b! f' n9 P7 v4 T9 }( w0 G
—— 设备或设备的一部分具有短时接触开关,该开关需要使用人员连续触发,其断开将切断& A6 ~ k9 t6 Z2 u
设备或设备的部分的所有电源供应。 c/ u' ]5 \6 K6 E! f
7 o: j, f! g* O ~& r, M3 E- C需要防火阻燃请参考表Table 4E – Summary of material flammability requirements |
|