只要通过安全规则认证的都叫安规电容,X Y电容都是需要用安规电容。而X电容一般是薄膜电容MKP之类,方型外观,绿色,Y电容也有薄膜电容,不过好象耐压做不大,所以多数Y电容是陶瓷电容耐压1KV以上。值由于安规的漏电流规定一般很小。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。1 e1 G) |! e% E, `% q1 w
; d* `8 T" u- H ]
C1,C4-----X电容 C2,C3----Y电容
6 S( H5 U4 B0 q9 {- m1 [安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. d2 Y o) l, y& Z. }3 X
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) ' n4 U2 N8 s2 R4 P4 Y' ~4 D6 r: m
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ / U8 J1 w y) N5 z) H+ b
X2 ≤2.5kV Ⅱ ' l9 j0 {5 U/ ]" N; C
X3 ≤1.2kV ——
8 I; \' h: ^/ z& {9 ~7 D安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 ) s0 t' ^) B9 g% k
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V . A* F6 k" U5 t7 ]# a; g
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
3 C4 f; d- `! @% ^7 L/ y OY3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
& ]4 T! r1 X5 gY4 基本绝缘或附加绝缘 <150V . L& a7 \7 o( n9 Q! V" R
Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义