我也没去仔细对比过差异,有些自己也说不清楚,
3 u6 L3 t+ V6 y5 o B/ H; L澳洲并网用AS4777.2/3,这个你可以到网上找到标准,论坛里面有datasheet,这个你看俩下就知道器要求了。, W0 t" l. F& h# ^8 n6 T& J, w. f
安全方面则是AS3100,另外还有62109-1、62109-2,这两个要明年才强制执行,现在一般都会做。. K* o; ]% s9 v3 d5 o- t
中国标准可以看下CQC实施规则,对应标准网上都可以找到,主要看NB-T32004就可以。测试方法在CGC网站上有一些。
. j) [ y; L6 e% i/ ^大概说一下差异吧 ~/ W1 ~1 g6 ]- ?
1.过欠压过欠频保护点不一样。
! ^- K, D. v& X" \' \* O6 r( h! S2. 功率因数限值范围不一样。
. G; J6 B$ Z. F: y3. 孤岛测试所用的方法不一样。
_! |, A7 {- }, O9 U& }" q4 x( N4. 浪涌冲击电压不一样。1 a y3 B2 ~( s+ N& T, c
5. 螺钉扭矩,澳洲要测试,中国没去看。2 A/ U1 v+ K; A
5. 另外中国有一些性能方面的要求,其他国家没有
0 Y1 A$ _/ E& B+ @, u, e. ~5 k如效率,MPPT效率,还有环境方面如,高温,低温,振动等,还有自动开关机,软启动这些。
* i) k) F0 u& `4 \* u6 c: }. d: U另外还有有功调节,无功调节,低电压穿越这些,中国电站型的有要求,澳洲则没这些项目。
$ t5 N8 Y9 h1 d" E* P, d0 p& Y/ {/ e# A
" p$ m' w4 Y+ `
% I% R( O8 g; z' d0 } L. J$ ~- a+ a9 P
|
评分
-