[太阳能产品认证] 并网逆变器初级到地的电容

[复制链接]
发表于 2014-11-19 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1000V系统,输入对地,根据62109-1的 table 14的要求,在PCB(CTI>175)上是5mm,在其他位置是10mm。
% [- n7 _0 ]2 n6 e- z- J3 k那么这样初级到地通过Y电容本体的爬电距离应该为10mm才符合要求。
3 k2 ~6 u  p% H" l2 K但是我看到过多个大公司的产品,初级到地只用了一个Y电容,而且通过Y电容本体,Y电容俩个脚之间的距离绝对没有10mm。5 G9 k7 F$ O- e8 t+ w) w
而且Y电容应该是没有1000Vdc的,电压符合要求吗?
  I) `$ n. A$ c& v$ A" e8 i, F+ [/ @请问各位,你们见到的产品Y电容对地使用了几个Y电容,爬电距离又是按照多少mm的限制来判断的呢?
% f4 Y% B9 k3 |' e  [4 b5 h
" _- y' ~5 s: H4 g; Y0 n% V8 S8 I0 m! o: p, U. I( Y( m

7 b* x0 S! S+ K6 U, H% x$ V
发表于 2014-11-30 21:36 | 显示全部楼层
第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指PCB板以外的地方,比如铜排。6 }: K1 D0 X+ ~& s7 t: N! o
或者:电容规格书里面有没有CTI值。3 w- _4 M; l6 a. o: \/ p

+ }3 A7 S/ k1 p2 y第二个:关于电容的个数,看机构怎么说,其实刚开始机构是一定要求用两个串联的,后来不知怎么放松了。$ u% m' @$ v7 D
每个机构的都不一样,另外现在有些认证证书信息也会标直流电压。

点评

有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-2 08:59 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2014-11-30 21:36 " I% N. z; G) ^
第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指P ...
1 {$ O! }/ \5 }# Q- K% \+ y- E
   有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电容,电容规格书里面是没有CTI的。
( a7 T( {5 S$ H! n; H' Q/ P' f  认证标称直流电压的Y电容还没见到过,只见过规格书标直流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-26 13:35 | 显示全部楼层
PV侧一定要用Y电容吗?用普通没有认证的电容可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-6 15:46 | 显示全部楼层
PV 初级可以用普通电容的吧?

点评

对地的电容能用普通电容?  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-7 08:56 | 显示全部楼层
海之未央 发表于 2016-12-6 15:46 $ R% C7 M' P: G/ t$ g, R0 B$ @; L/ J
PV 初级可以用普通电容的吧?

! ?( J& F0 @3 L* g  D; Y* Z对地的电容能用普通电容?

点评

那你1500V系统,咋选对地电容??  发表于 2017-4-10 15:04