楼主: 童言

UL60950温升测试

[复制链接]
发表于 2008-2-15 10:25 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第7楼barry于2008-02-14 17:27发表的  :
4 }* [; L( U" H% i; t3 C
$ T! g) u1 k8 Z! x
/ k4 C4 b/ n/ U& q! n舉個例子:8 v. ^) E' J$ A/ v0 K3 [
4 O; m' b7 `( _7 H: v' _. q
對於B級的變壓器,在40度時,要求不能超過70K的溫升,在25度時,要求不能超過85K的溫升(沒減去15K=40-25)
7 ~3 C  v* X$ `.......
" a( o+ G# ?" o, A+ {4 i8 u$ ]
好像barry兄说错了吧! 95标准里是这么说的: T shall not exceed (Tmax+Tamb-Tma), T 为测试点温度, Tmax 为测试点允许最大温度, Tamb是测试期间环境温度,Tma是产家定义的最大工作温度;
% e$ T  S- j2 i# D- m6 M/ Q9 |+ }6 r- W) e- e* Y
Class B 的话规定120,用绕组测-10,所以Tmax=110, 则40度测试时T<110+40-40=110,而25度测试时T<110+25-40=85,这样的话25度时测试应该更加恶劣,所以40度时测试通过但25度时有可能测试不过。& u; x6 y6 F& ]+ Y, Y& a. Y

+ ?" H3 n, ]- T$ n而且,标准里有这样的话:1.4.12.3 Alternatively, the test is performed at any value of Tamb within the manufacturer's specified operating range.
8 f; T; |8 q6 ]/ C也就是说,在产家规定的工作温度范围都必须符合标准。
0 f" f+ ~4 |% ^* N
" c, m, t! y' e请指教。
 楼主| 发表于 2008-2-15 17:14 | 显示全部楼层
今天UL那边的工程师说,我们公司(我司做UL代理)送样的样品异常温升测试中变压器的铁心温度为128,而T=128+40-20=148,与其限值150相差太近,让我公司把变压器的等级改为CLASS B. 然后我说客户要求在40度的环境温度下测试,他告诉我他在20度下工作,然后通过计算判断得到的上述值,意思好象是说不需直接做40度环境温度下的测试,而这是可以从一个测试中推断出来的!!!, J) P$ n; P/ {8 F+ _! W7 \
不太理解!请指教!
发表于 2008-2-16 09:19 | 显示全部楼层
童言:7 @* S4 I/ K$ a6 g4 U
测量值是148, 限值是150, 这种情况需要考虑不确定度,测量值加上不确定度有没有超过限值, 如果没有超过,class A的就符合要求, 如果超过就需要提高变压器的绝缘等级; 问题的关键在于,你们能不能提供变压器绝缘等级系统声明, 如果能提供,改成class B当然可以,如果不能提供,那就要基于class A做修改了.
发表于 2008-2-18 10:30 | 显示全部楼层
引用第9楼daniel.qiao于2008-02-15 09:39发表的  :
6 p8 X) F  P2 @* Jto童言2 C% G6 t% R& L  g$ o3 m+ D
不妨假设一下,如果你第一次就是在40C的环境温度下完成测试,温升限值符合要求, 你肯定不会在25C的温度下重复测试,那就不会有你所碰到的问题.2 X! B# g0 p/ O. R7 F7 _
但是,实际标准的要求,就是要在所有的温度下符合要求,可是标准的要求又太完美,实际的测试又不可能.那样做, 这样的话, 我认为比较的合理的测试条件为最大温度,中间温度,最小温度分别符合要求.
& z& u8 U5 m$ c. N4 o' u! U, ?如果我遇到这样的事情,我会这样处理,按照你们老大的观点完成事情,但是问题,你仍然可以继续研究,甚至寻求更准确的答案, 你要相信你们老大这样做,肯定不单单考虑测试,还可能有其它因数.! e+ W9 C5 Q7 I

1 Y! H6 _, T( _5 r" N.......

: j, x7 ~' V9 K1 V" @2 u如果在40度時通過,25度時肯定通過的。。。7 N* _* P" R* A: W" X8 q
- ?- i( f0 G6 a; V9 o  O
如果只測試25度,不測40度,那麼40度通過,25度不通過是有可能的。0 C# u1 v- ~7 I& g3 x) ?
( J) g& b, E  E: w; b
這就涉及到是否應減去15K(40-25)的問題了。。。
/ W7 I- J6 {, X/ |! u
; B2 V& s& c+ @3 u0 D就我的經驗,UL在最高溫度測試比較多,而TUV測在常溫下測試比較多(減去15K)
发表于 2008-2-18 11:05 | 显示全部楼层
Barry, 现在是UL的工程师在20C完成的,而且限值与测量值很接近, 我们的帮童言兄想一个解决这个问题的办法, 你有高招没有?
发表于 2009-4-21 10:14 | 显示全部楼层
请教各位大师,UL60950的非正常测试的电压,使用的是多少倍的额定电压?