[测量仪器] 实验室仪器的接地,使用接地垫片,这样可以吗?

[复制链接]
发表于 2015-10-19 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 cnr620 于 2015-10-19 16:19 编辑
. z( t- d0 b. @5 ?; ?
6 I) ~7 l) p$ G( t接地垫片是只能用于压接地线时使用吗?可不可以用于连接金属部件,刺破喷塑层以使其两个部件成为一个电气整体?
3 P- ~) E* V* V* _问题产生背景:产品交流电源的三孔插座安装在后面板,后面板通过螺钉紧固在机身,后面板与机身都是喷塑过的。。机身内部安装有接地铜排,铜排与三孔插座的PE端连接7 B* x6 b! R2 D# T) O5 z) t% a
后面板如果要接地的话,办法1:单独给后面板安装一个接地线。(目前没有设置此地线,但已经问过机构了,打孔从外部穿螺钉,内侧用双螺母结构压接地线,连接至铜排是可以的)7 f8 r& g6 W3 m% r8 I6 |/ j
办法2:用螺钉紧固后面板时加装接地垫片刺破喷塑层。一个面有8个这样的安装孔
1 f8 n7 n2 {. a2 N- I(机构表示应该是可以的。。特来问问大家有没有这样的经验)% E8 R9 A. q' e- ?0 f7 p' s/ q
请问办法2可行吗?: c! R% P% @+ j, f/ @6 V3 i5 W
 楼主| 发表于 2015-10-19 16:20 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-19 16:45 | 显示全部楼层
后面板如果是金属就需要有单独接地或者有接地连续性。* C1 d4 p6 ?# M4 i" R' }
方法2:可以直接连接,但是后面板与机身之间需要无涂层,和垫圈关系不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-19 17:07 | 显示全部楼层
哦   那有涂层的话,使用这种垫圈也不能认为这两个部件是可靠连接的,我们的后面板与机身之间也是有喷塑的,不然生锈会比较严重的。。。改吧,所幸办法1也就是多打个孔,比起焊接个螺柱可也省事多了