[电源产品] EN61558输出线要求

[复制链接]
发表于 2015-12-30 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
EN61558中的22章是讲连接线22 Supply connection and other external flexible cables or cords
. }5 M1 v, h# }" B% K3 d6 ]
3 k' \( O$ V5 {0 R' i输入线和输出线的截面积是不是都是按照22.9表格来?
: r' u/ H! ^  t# \2 S. ]& d
发表于 2015-12-30 19:07 | 显示全部楼层
是的,但是你说错了,应该是22.7的Table 9.

点评

次级输出线不应该按照这个表格考虑吧?  详情 回复 发表于 2019-9-5 18:04

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
景行行止 + 20 积极答复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-5 18:04 | 显示全部楼层
安工 发表于 2015-12-30 19:07
$ A5 ^7 g8 v* J1 `2 l是的,但是你说错了,应该是22.7的Table 9.

- ^& P. i, p& ]3 e9 N次级输出线不应该按照这个表格考虑吧?