[电源产品] 电源初级之间的安规距离怎么定义?

[复制链接]
发表于 2016-6-14 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大侠,
8 s+ n0 k* w  K! U$ Q/ o在IEC60950中,我们一般说的安规距离是初级侧与次级侧,以及初级侧与外壳可接触之间的距离,查表得到。
0 f! c, j; L) O. N3 ?9 {% I. D请问那初级高压之间的距离怎么看呢?也是查表吗?* t7 K$ T/ f- ?* V
发表于 2016-6-14 20:01 | 显示全部楼层
初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.

点评

我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 08:49 | 显示全部楼层
安工 发表于 2016-6-14 20:01
" x! `# v, q3 D' ~  Q& D, f; D初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.
9 i! D/ v2 N8 s: G& m4 m
我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?

点评

直流的看2.10.3.2,b,c,d条  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-15 09:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:31 编辑
9 c: I' b& G3 |2 U7 m
火水晶 发表于 2016-6-15 08:49 9 B2 Q& b& o" V' Q' j0 o
我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?

" h2 C7 q3 w- x/ z9 N, R' G4 X: ?4 V! |# T8 j7 B6 d& K
2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值

点评

输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 09:35 | 显示全部楼层
af204 发表于 2016-6-15 09:26
2 N! A4 `. E' r! G2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值
, Q- @6 E9 A1 |
输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?

点评

看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-15 09:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:51 编辑
5 b- C& D( F9 C
火水晶 发表于 2016-6-15 09:35
4 Y6 j, b" p8 u' D8 |  |输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?

9 _- t% g& H( u5 ?) k  o( b! }1 {( V( z2 g
看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求* ]- C3 I9 b- p9 V* S# t' Y& a' a
, w) J7 h) _( _$ B% S6 c
功能绝缘满足5.3.4,a,b,c之一即可,a条是满足2.10里对功能绝缘的电气间隙和爬电距离的要求
( l8 K( Q% r" \/ V0 r

点评

这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 10:20 | 显示全部楼层
af204 发表于 2016-6-15 09:47
" H* Z% y; D. w; _+ r看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求
& s% ~6 k% ~* o% n$ X( B9 d. f( }* A+ {( C0 x
功能绝缘满 ...
, B6 s4 t. n" W7 @/ q6 }
这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 09:31 | 显示全部楼层
是,700V高压那正负极间至少要满足功能绝缘距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 12:46 | 显示全部楼层
输入直流700V和输入交流220V不是都是高电压吗,本质都是查输入线之间的功能绝缘,只是具体要查一次电路的表2K还是二次电路的表2M?如果是查2K,按照哪一栏查?