有限公司提供:

. f0 Q7 s0 C% n) {3 S最近看到一個廠商的EMI filter,使用單個電容接地,這個電容容ˊ值2.9uF,電容外包裝沒有任何字體,# W& B* q- H2 I+ N3 ?. C
查UL網站,瀏覽過大部分的廠商,認證的容值最大只有1uF.9 |3 y+ l) Q% Q# E  O" O
想請問,3 i) Y2 |% Y) V! K7 {/ G8 @9 U% J
1. 有2.9uF的Y2電容嗎? or
' @7 w9 y& A* q# ?/ X! h2. EMI filter的接地電容,可以用X電容嗎?
& E. ~: i( b; X# I  m8 `% s# }& S. S( l6 w" |
" `) s) m6 F1 k
发表于 2016-10-25 17:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2016-10-25 19:52 编辑
$ J3 K9 `# v" p
8 i) b+ J' T) M  {! p9 e1. 即使有更大之 Y 类电容, leakage current 可以通过吗?3 S  |" O& W2 ^# C5 F) x

' u: d- h9 U$ H1 o2 h3 s  y2. 接地电容应该不可以用 X 电容!
" {( k% G1 [4 }: L
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-26 09:34 | 显示全部楼层
1. 有高漏電流的警示就可以符合?+ d* g4 C( y, W/ j4 a
2. 兩個X電容串聯使用可以嗎?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 11:44 | 显示全部楼层
X电容是接在L N之间的,Y电容是接在L E 或N E之间的,完全是不同的考核标准。