[UL认证] NFPA问题请教

[复制链接]
发表于 2017-10-2 02:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
小弟是做电缆的,一直对NFPA70和NFPA79不太理解,特来请教。 问题1:NFPA70和79是什么关系,分别侧重点是什么?   问题2:UL758的AWM线材能不能适用于此两个标准?如果不能,那为什么呢? 谢谢各位
发表于 2017-10-2 15:35 | 显示全部楼层
NFPA 70 National Electrical Code 美国国家电气法规7 f" I. K$ T* B; b! a4 E: ]( _
NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery 美国工业机械设备的电气标准2 G0 G- E5 M$ @7 b

. Z2 B  _  Z! L8 i# N' Y% M: ONFPA 70 是总例, 其中 Article 670 Industrial Machinery 包含了 definition, 及过载保护之导体之基本要求, 细则要参看 NFPA 79) D  N5 W. n. e& }9 C" H

' g: u8 z' @6 M6 V" p+ i为何说 "UL758的AWM线材能不能适用于此两个标准?"?  
- i3 {8 D8 F+ j8 x在美国, 线材如不根据 UL 758 (AWM), 还可以根据什么?
, O: Q, |& \/ n; b8 N3 ]* m; H" s3 B( Q) r& i
. h; i$ t+ _9 C+ _: J, c6 G3 B  S

/ _6 k. r7 U; r) Q: O
! i  _7 a/ q  f3 [: Z

点评

NFPA70chapter 3的wiring methods and materials里面列出了多种场所的cable TYPE,比如AC、MV等,为何不引入AWM (UL758)型电器设备布线呢?这个问题也是我一个欧盟客户问得,我也一直解答不出来  详情 回复 发表于 2017-10-3 07:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-3 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2017-10-2 15:35$ N" q+ Y# D  u+ C* i" ]  ]% G% b
NFPA 70 National Electrical Code 美国国家电气法规
9 V7 p5 H8 i3 @0 E3 x$ E8 ^$ Z( INFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machin ...

: S9 z5 G5 z: hNFPA70chapter 3的wiring methods and materials里面列出了多种场所的cable TYPE,比如AC、MV等,为何不引入AWM (UL758)型电器设备布线呢?这个问题也是我一个欧盟客户问得,我也一直解答不出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-3 08:50 | 显示全部楼层
AWM 是指 wire, 而 MV 是指 cable, 特别是指 Medium Voltage Cable 类。