安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1052|回复: 7

[GB灯具] 关于IP66灯具的接地

[复制链接]
发表于 2018-6-5 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 tuzhenx 于 2018-6-5 16:35 编辑
8 i$ N9 o) D+ j9 p  w7 ~" A
& V1 Z7 `0 W3 q  O  如图1,Ⅰ类的洗墙灯,1、现在标准是要求灯体上必须有单独接地线,如果按照图中接线,是否可行?黄色的是地线,接地线走电源内部,我个人认为这样是不行的。  2、电源是灌胶的独立式电源,输入端是否还需要加一个软线固定架?) e" E8 C: L1 d! d6 r( v! q$ W

7 ~9 ]* z, H& A7 z% D$ S2 V* h: C2 e$ C
图2,外面加一个带排水孔的电源罩,接地线接灯体,零火线通过奶嘴连接电源输入端,电源罩上是不是还要单独接地线?这样的结构可行吗?% j2 d7 }4 M7 i. {5 q" V3 R

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2018-7-4 21:14 | 显示全部楼层
我有一点疑问,就是你考虑问题的前提:“1、现在标准是要求灯体上必须有单独接地线”。这是哪份标准?如果是GB7000.1-2015,据我了解也只是比07版 在接地规定那个章节多了一个‘“灯具的保护接地不允许借助于内装式控制装置”的要求。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-7 10:00 | 显示全部楼层
怎么只有人看,却没人回复呢,说说看法嘛?
0 }5 g+ F1 Y1 x( U# Z3 r5 B补充说明下,这个问题的前提是电源输出端电压不是SELV的,如果输出端电压满足SELV那就不用接地线了。图1中的电源是独立式的,所以软线固定架是不需要的。
3 [7 G$ a2 w' ~1 M7 K$ y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-7 11:24 | 显示全部楼层
最好上产品,好多没说清,也看不到结构。

点评

没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入端是三芯的线,输出端也是三芯的线,零火线加地线,只不过这个地线要走电源内部通过  详情 回复 发表于 2018-6-7 14:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-7 14:44 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2018-6-7 11:24. {) r0 C; B) y
最好上产品,好多没说清,也看不到结构。
4 E$ \" f; ?( j
没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入端是三芯的线,输出端也是三芯的线,零火线加地线,只不过这个地线要走电源内部通过

点评

你光源是LED 板?安在底座上?  详情 回复 发表于 2018-6-7 14:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-7 14:49 | 显示全部楼层
tuzhenx 发表于 2018-6-7 14:44" t8 e4 {4 t! d/ ]9 h. u1 }# \
没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入 ...

, ^/ T. E/ t& R4 J$ G! J你光源是LED 板?安在底座上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-8 09:17 | 显示全部楼层
灯体就是这样子的,电源锁在底部。
8 A1 E, M  `  i1 q: L. T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-6 15:28 | 显示全部楼层
I类灯具不管IP等级是多少,只要接到灯具上,首先要先接地,并且与地线相连接的所有金属外壳要有接地连续性,通过第10章节的接地测试评估。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 08:08 , Processed in 0.068811 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表