[GB灯具] 问一下大家,直流24V供电的灯具,需要做绝缘电阻和耐压试验吗?

[复制链接]
发表于 2018-6-27 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
问一下大家,直流24V供电的灯具,需要做绝缘电阻和耐压试验吗?1 J) g# |  g4 x- M7 S. Q
: a# W' }. k7 j/ Q; O

7 H' W$ [6 x0 U7 {2 R& L, J
发表于 2018-6-27 16:25 | 显示全部楼层
我是觉得不需要,不过好像有个500V的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 18:51 | 显示全部楼层
一样需要做。标准没有豁免
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 23:42 | 显示全部楼层
需要,可以查看标准GB7000.1 10.2.1 10.2.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 08:38 | 显示全部楼层
必须的,都要做,绝缘电阻≥1MΩ  ,耐压500V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 13:23 | 显示全部楼层
直流供电怎么供是关键。变压器?隔离,非隔离?还是直接电池供电。8 I. \5 |: k. W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 13:23 | 显示全部楼层
直流供电怎么供是关键。变压器?隔离,非隔离?还是直接电池供电。
8 e3 [0 J  B7 @! H: s6 P
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-30 08:01 | 显示全部楼层
一起学习了,非常感谢