[变压器互感器继电器] 请问工作电压超过1000V的变压器应该参考哪个IEC标准?

[复制链接]
发表于 2019-1-25 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,现在已知IEC61668 适用范围不超过1000V,IEC60950/62368适用范围不超过600V。那么请问一下超过1000V工作电压的变压器应该参考哪个标准?
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:31 | 显示全部楼层
最近重新看了61558-1:2017和60664-1:2007,理了理几个电压的定义:
( {' ^3 `4 q  B/ F( C4 A, |% U; g9 d1.Rated (supply) voltage:额定电压,也有人叫做标称电压的,通俗地讲就是设备的输入电压,这就是厂商自己定义并且会打在产品标签上的那个电压。也是标准Scope章节会提到的那个电压。标准原文定义为:Halue of voltage assigned by the manufacturer, to a component, device or equipment and to which operation and performance characteristics are referred。
& \- U4 a( m. M, L: i8 T5 v
' o, I$ U4 m) H0 @+ _2. Working voltage:工作电压,是设备内部任何地方可能产生(出现)的电压,这个就是判定CL,CR距离的条件之一。一般认证的时候会用示波器去抓,比如电源产品,会测量变压器初次级之间的电压。标准原文定义为:Highest r.m.s. value of the a.c. or d.c. voltage across any particular insulation which can occur when the equipment is supplied at rated voltage。3 X* L) `& H- c% m

! _3 t6 {2 X# q3. overvoltage:过电压,这个是从供电系统传过来会叠加到rated voltage上的电压,产生的原因有雷击,电网波动等。这个会影响CL的判定(OVC)。其中temporary overvoltage 持续较长时间,transient overvoltage持续时间为毫秒级。 标准原文定义为:Any voltage having a peak value exceeding the corresponding peak value of maximum steady-state voltage at normal operating conditions。
8 M$ Q* }1 A; _5 g9 u
- b' l. s- x' J  x6 y以上为个人理解,如有差错请各位看官指正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-21 15:33 | 显示全部楼层
所以我之前提的那个问题其实题干就有问题,61558和62368在判定适用范围的时候不看工作电压,只看额定电压。
回复 支持 反对