本帖最后由 passagere 于 2019-4-24 10:43 编辑 ; m7 i/ G: x' d5 y: v2 r
, E' u/ v5 \5 v0 D) c-20和-21应该是都可以应用在高压(市电)灯带上。但实际上,目前高压灯带很多方案在谐波电流上是过不了的,所以一般是SELV供电的低压灯带。7 o+ Z+ I7 q, ?1 s& Y* N) E
& C O: L! E; I' L1 F
-20和-21的选择上,可以参考标准的适用范围内容,如果没记错,应该是密封灯带和非密封灯带的区别。
% o, |6 c% R$ e实际情况下,不同机构有不同的方法。德凯倾向于严格按照标准来做,所以开案时,如果稍微种类多点,你得开两个案子,每个案子还有多系列,于是厂家也不愿意。TUV-SUD用的是-21,适用于所有的软灯带。某一民营机构用的是-20的标准。而申请SAA时,其具体的许可范围也有差异。* k- a( e0 Q% G0 r8 ?
低压灯带算是一个小的细分市场,在内容和条款上,其实机构还是较为灵活的,包括大机构。目前很多低压灯带的拉力测试其实是完全过不了的,但机构不会抓。
7 s1 s: z' l% G+ [+ E% o* B |
|