[IEC标准产品] 通用标准的全断开和微断开是什么区别

[复制链接]
发表于 2019-12-5 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对于开关、继电器、接触器来讲,这些是什么区别呢?
+ h* B6 @, i9 T3 F. j4 G- d$ K
发表于 2019-12-5 12:22 | 显示全部楼层
EN 61058-1里面有定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-6 09:03 | 显示全部楼层
开关GB 里的定义:助你理解。' B  x: ^4 K7 P0 r
微断开: 在长期限暂态过电压情况下,依靠触头开距不达到恰当功能特性的一种断开。
) c. p7 }* B5 W! A/ ~完全断开:在长期和短期限暂态过电压以及脉冲耐电压情况下,依靠触头开距不达到恰当功能特性的一种断开,与基本绝缘相当。
2 i% L/ k: ^' |; p9 k' [6 i& K8 P! Z/ O5 J
短期限暂态过电压:延续时间不超过5s的暂态过电压。超过5s的暂态过电压定义为长期~。
" @$ M; Y  E( I- S# c# v暂态过电压:频率为电源频率,延续时间相对较长的过电压。' m7 O; f  U( f3 T$ g) F9 b
过电压:任何其峰值超过正常运行条件下最高稳态电压相应峰值的电压。! X; W) [( z7 f" }2 Q# J, ~$ T: |
脉冲耐电压:在规定条件下不会使绝缘击穿的、规定了波形与极性的脉冲电压最大峰值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-6 13:36 | 显示全部楼层
这个打高压应该能测试出来的吧