专家好  我公司产品也遇到这种情况  , 常规安规测试都是合格的 , 设备没有地线的情况下,设备的外壳对地有几十伏到120V之间的电压,触碰外壳和地线会有感应  ' g" a. A6 @- p! f5 P! E. w
  这种情况是否符合标准要求    按标准要求这种I类器具就算外壳没有地线 应该还有基本绝缘      不会产生电人的情况才对     不知道理解是否有误   请教一下  谢谢
1 P  u8 l/ ?# B" C! t
发表于 2021-3-18 16:43 | 显示全部楼层
1.这个外壳和人直接接触的还有高电压,你还敢不接地?
# l  G5 i- p" o) b, i2.如果外壳不与任何带电元件直接连接的情况下还能带电,这个属于“漏电”而不是“感应电”。一般跟产品的结构有关系(电炒锅,足浴盆),由于一般都未配备8.1.4中所描述的保护阻抗(同时要满足无感电阻测试电流<0.7mA/DC 2mA),测到电压超过交流peak>42.4V ,大概率你要被FAIL。
& d+ I& N3 K# `+ e& X4 m% v1 F8 O个人意见,仅供参考!不负责哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-19 11:11 | 显示全部楼层
ag028 发表于 2021-3-18 16:43
* b3 t% a% h- ]8 y  ^' {( \4 V1.这个外壳和人直接接触的还有高电压,你还敢不接地?; _9 }; @% R* ]5 l/ s& W( l* K; v) z
2.如果外壳不与任何带电元件直接连接的情况下还能带 ...
* g/ E; n$ j3 V! l/ o
设备正常安规测试都是合格的  ,人为的强制地线悬空      发现外壳带电    实验室的灼热丝   漏电起痕 这些设备一样外壳带电的   感兴趣可以试下  你们实验室的设备  谢谢你的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-16 14:46 | 显示全部楼层
这种情况是否可以从8.1.4条去考虑其安全性呢?
* ~) ]/ e8 ?- b9 V有时的确存在感应电(电容效应)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-21 14:32 | 显示全部楼层
16章泄露电流应该过不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-21 14:33 | 显示全部楼层
在13章和16章的测试中,都需要与地隔离的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-10 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
电压大,电流小,13,16章完全没问题
回复 支持 反对