楼主: wally123

[信息产品] GB8898-2001中抗电强度电压怎么确定?

[复制链接]
发表于 2008-8-12 18:16 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
GB8898中给出的电压均为峰值,如果工作电压峰值为354V 则对应的有效值为250V  则对应的试验电压峰值为4240V  有效值为3000V
发表于 2008-9-21 22:07 | 显示全部楼层
250V下2类为3000V
发表于 2008-11-7 23:31 | 显示全部楼层
引用第8楼qylucas于2008-06-25 23:33发表的  :. j) B& a+ p9 s, ]- Q0 }% {* u) z
标准GB8898-2001的图7、图9、图10用的都是双对数坐标,其中图10还有公式。所以可以参考图10,推出图7、图9中工作电压和耐压试验电压、爬电距离、电气间隙的函数关系。
同意,与我们的实验室的方法相同
发表于 2008-11-8 09:42 | 显示全部楼层
问题:
8 D+ J3 c3 J" Q1。此曲线看似A, B线是直线,可是横纵坐标不是成比例的,怎么内插呢?2 d2 b2 r# ?! H' d7 q; G) I  M- a
2。如果测出具体的峰值工作电压,直观地从此图上找对应的测试电压,可是只能找出大概的测试电压,不能得出具体的测试电压。6 R8 U# B/ a9 J
3。对于峰值工作电压大于354V peak的情况,测试电压又是怎么取呢?
% b! q+ [! x) a. q4。IEC 60950的工作电压与测试电压有个具体的对应表,好象取值范围又不一致。