[综合话题] 适配器输出端耐压

[复制链接]
发表于 2024-11-8 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问下大佬们: 适配器输出12v 输出端是否需要进行耐压测试?(输出端和适配器为一体),如果进行耐压测试,打多少。
, w5 A0 C0 |! O
发表于 2024-11-8 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
输出端易处理,按照60335的要求,就是3000V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 17:25 | 显示全部楼层
看样子没师傅带你呀

点评

自己摸索,不懂得就问问大佬  详情 回复 发表于 2024-11-12 14:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-9 14:08 | 显示全部楼层
打加强绝缘3000V   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-11 09:02 | 显示全部楼层
楼上说的对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-12 10:02 | 显示全部楼层
问题问得不清除,应该要说是什么产品?做什么标准?打什么位置?

点评

做60335 产品是去毛仪 打与主机连接处  详情 回复 发表于 2024-11-12 14:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-12 14:02 | 显示全部楼层
xuccmm 发表于 2024-11-12 10:02
7 C/ _4 T& T4 w$ D. D问题问得不清除,应该要说是什么产品?做什么标准?打什么位置?
9 m! `- i9 V3 Y9 p0 q
做60335 产品是去毛仪 打与主机连接处
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-12 14:04 | 显示全部楼层
浪漫罗丹 发表于 2024-11-8 17:254 t* E0 r" m! N* y
看样子没师傅带你呀

: e+ v/ D4 I0 ]8 \, k自己摸索,不懂得就问问大佬

点评

你问的这个问题本来就不严谨,输出的12是不是安全特低电压,是不是可触及......所以回答不了  详情 回复 发表于 2024-11-13 08:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-13 08:45 | 显示全部楼层
ZHANG.. 发表于 2024-11-12 14:04
6 {$ \) O+ o' W- @( B8 f, X: K& r自己摸索,不懂得就问问大佬

9 O+ g* |" h' c: q. G7 y% A你问的这个问题本来就不严谨,输出的12是不是安全特低电压,是不是可触及......所以回答不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-13 17:51 | 显示全部楼层
你問的這個問題本來就不嚴謹,輸出的12是不是安全特低電壓,是不是可觸及? 又若是可觸及的話 不同的標準有不同的耐壓值 例如 醫療用 1 2 次側 可能就要 4000V