发表于 2008-8-8 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位请看下面:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2008-8-8 08:57 | 显示全部楼层
不太明白你的意思?5 [8 ?& ]- X6 a7 {

  Z; I) L8 D+ T/ M$ i: D# K我猜,1)虽然Sec.接地,但是不满足接地的要求,Pri. to Sec. 加强绝缘,Sec.和地只是功能连接,那么打耐压的时候,把PE和Sec.连接断开
. ]0 t, I6 n/ l2 l; i
3 J% b- Q$ p' K2)如果要考虑Sec.按照接地的SEC.考虑,必须进行接地测试,测试条件同2.6.3.4要求
( K# d0 }0 A% |( T" |* l. {) [. y0 _
If the protection of an SELV CIRCUIT or a TNV CIRCUIT is achieved by earthing the protected
) G' Y% V: Y, l5 i1 n9 j+ mcircuit itself in accordance with 2.9.4 e), the resistance and the voltage drop limits apply
7 I6 u- y) m- b+ Z9 Z' h! nbetween the earthed side of the protected circuit and the main protective earthing terminal.
发表于 2008-8-8 09:10 | 显示全部楼层
这种结构比较常见
. g' g0 R$ ]7 k  C: T8 O$ d初次级打高压的时候可以有两种处理方法:4 W( a9 U: r  _
1. 用直流5 h$ g6 ]. d% O: X/ B$ m
2. 把初级和地之间的跨接元件(Y2电容之类)断掉再打
. @" S, `% P1 K对于初次级之间连接的保护地,直接按基本绝缘处理就好了.
发表于 2008-8-8 09:25 | 显示全部楼层
我在做UL的庭院灯电源的时候,UL对变压器有这样一个规定,就是在初级和次级之间,用一个有一定厚度的金属,运用勾焊与大地连接,此金属与初级和次级均是隔离的。不知道这个信息能否给你提供帮助
 楼主| 发表于 2008-8-8 12:43 | 显示全部楼层
TKS!6 C+ m+ }+ S# @/ ]- S6 u9 m
也就是说PRI-SEC 必须用加强绝缘处理。
/ R/ P, w: p! d/ z: ]4 P; ^( D$ J5 _PRI-SEC 高压测试时,次级地一定要断开。. c1 u! o" q; T! p" ^% g
但生产成品测试时这么处理好呢,Ground Wire 是和Sec 焊在一起的。
发表于 2008-10-23 20:53 | 显示全部楼层
引用第2楼lacrimosa于2008-08-08 09:10发表的  :
7 b0 M' r/ k- m; X6 \: Q这种结构比较常见8 |* z+ S; w; M" X+ L9 r$ U
初次级打高压的时候可以有两种处理方法:
8 J8 D2 Q5 L6 y8 @/ k1. 用直流
9 t# A, z7 O( j* @& \2. 把初级和地之间的跨接元件(Y2电容之类)断掉再打
# H# Z3 k5 j/ Q1 S对于初次级之间连接的保护地,直接按基本绝缘处理就好了.
! Z% w9 g) O% `2 Y3 L! u
不明白你的“对于初次级之间连接的保护地,直接按基本绝缘处理就好了”的意思。初次级还是要加强绝缘的,感觉1楼说的容易接受。
发表于 2008-10-24 16:25 | 显示全部楼层
在开关电源产品中此结构是经常用到的, 关于此高压的测试可以参考标准5.2.2中的一段内容如下, 产品在认证时会断开地线进行初次级之间的耐压测试(为加强绝缘), 但在生产过程中由于此产品的地线和次级的负极焊接在一起, 耐压测试可以选择基本绝缘.+ V9 i! F+ a( |% a9 C$ f8 b7 ]
For equipment incorporating both REINFORCED INSULATION and lower grades of insulation, care is taken that the voltage applied to the REINFORCED INSULATION does not overstress BASIC
8 `! E' @2 b- t( a4 p$ d8 O- SINSULATION or SUPPLEMENTARY INSULATION.
发表于 2008-10-24 16:44 | 显示全部楼层
初级地和次级地连接或者初级地和次级功能连接,耐压测试Pri-Sec是需要断开PE的。很多一类产品都是这样!
发表于 2008-10-24 18:21 | 显示全部楼层
这种功能地接到主接地端子上,那么次级的特低电压可以手摸吗?
发表于 2008-10-26 14:35 | 显示全部楼层
引用第8楼ljh809809于2008-10-24 18:21发表的  :
: ~- B$ G6 H1 _& p# `+ c/ {这种功能地接到主接地端子上,那么次级的特低电压可以手摸吗?
满足SELV的要求就可以手摸.