[理论探讨] 每周议题2008-8-28

[复制链接]
发表于 2008-8-28 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
最近好像大家都在专心学习理论知识哦,似乎都忙着下资料,猛看书。仿佛又回到了高中冲刺时代。
8 q6 K; [9 [) M) W9 u% a说句心里话,我也有这种怪癖,就是看到好像比较上眼的资料就拼命要得到,但是真正从中得到的收获不足百分之20。毕竟人都是有占有欲的。我们为什么不把工作中遇到的难题在这里讨论?我的水平非常有限,但是网上这么多高手,肯定可以找到提供你答案的。
7 a( U5 f1 Q: h7 _. b# O以上只是我个人的见解,大家如果觉得不能接受百分之70的话,不要发贴扁我。
发表于 2008-8-30 15:50 | 显示全部楼层
顶  顶 顶
# k8 g+ `: Z) V* I2 H+ E, f认真看完一份 然后再看另一份   理论强大了 实际应用才能有点根据5 n+ \; O; a% f5 ?& U5 ^% N
不然 乱Try  很费劲
发表于 2008-8-30 15:56 | 显示全部楼层
练武功有句话:千招会不如一招熟,把一个标准搞好就已经很厉害了
发表于 2008-8-31 23:20 | 显示全部楼层
请教timothy 一个问题哦:
' [7 X! @0 p, `* r& `, s# p我有台电源在做EMC的时候surge通过不了,我的想法是换掉产品的滤波扳进行重新测试。, l7 T1 W) D' p- B* ?6 k2 e! b
请问surge和那些因素有关系,不通过的可能原因有那些?将如何查询问题点并整改?% O9 z: f; p: i; @
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-1 08:31 | 显示全部楼层
先确定是线对线还是线对地fail。
* }: ?& H1 y: ?, N9 S& ksurge fail与电源上的几个因素有关:接地部分是否良好,火线,零线的bypass电容的值,          common choke等有关。没看过你的设计我不能定论。- R7 T  |, {5 a2 N+ h' G+ p3 Z
测试电源线时,surge一般是1.2/50us的浪涌,也就是相当于几百KHZ频率杂讯,所以你的滤波器的设计可以参考实际的需求来取值。
发表于 2008-9-8 21:44 | 显示全部楼层
是的,滤波器设计是很重要的
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:41 | 显示全部楼层