安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2015|回复: 6

[综合话题] 请教:601 标准里的57.9 条款是否是针对线型变压器?

[复制链接]
发表于 2008-10-10 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
    仅从标准以及附录来看,好像针对的都是独*立使用的线型变压器,那么开关电源内的变压器是否适用呢?
头像被屏蔽
发表于 2008-10-10 12:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-10 15:41 | 显示全部楼层
标准没有具体指明还是都适用的好。
发表于 2008-10-10 16:49 | 显示全部楼层
引用第0楼zdream_80于2008-10-10 11:41发表的 请教:601 标准里的57.9 条款是否是针对线型变压器? :
- \' X3 [5 n: a* S    仅从标准以及附录来看,好像针对的都是独*立使用的线型变压器,那么开关电源内的变压器是否适用呢?

5 {2 ^8 r  Z% a开关电源内的高频变压器也是适用。
发表于 2008-10-16 09:27 | 显示全部楼层
适用的,除了那个5倍频率,5倍电压的测试不做之外.
发表于 2013-1-8 15:47 | 显示全部楼层
都适用的,5倍频5倍压对开关变压器想做也做不了阿,哪弄出这么高频率。。。
发表于 2013-1-26 18:48 | 显示全部楼层
从附录来看是只针对线性变压器,因为在附录中说对于开关型电源在考虑中。从tuv报告中可以看到5倍频,5倍压不做外,其他的都要做的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 08:03 , Processed in 0.094264 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表