引用第9楼wangwei于2009-03-19 18:10发表的  :
: O+ E' s* F0 t/ b* @. i开关应在保险丝前面:
# I# ?6 v2 k: z# Z! {. |# }4 X1 k$ v2 H0 D
1.标准950 3.4.2讲述开关作为断节装置,应尽可能靠近电源输入口。$ _# u. C( q8 k8 X' g2 o8 E
2. 3.4.4 如果设备开关断接,在断接后某零部件依然带电,至此零件需要加强保护,防止维修人员触电。(要求)
" N+ {/ P1 Z5 g( V2. 开关作为断接装置应该断接设备的所有带电体。(个人)
& h/ k; J4 l) a8 [0 \9 _8 y.......
- j5 _" j! f2 I  A4 l: e

$ r& V: _4 @% ^+ N5 ^  j. V
& x# h- T, ]$ n  B( |0 o* L+ V讲的挺好的,奖励2个金币。。。大家继续讨论啊