安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3085|回复: 5

[中国产品] 求助:GB4793.1中双重绝缘的耐压测试电压选择

[复制链接]
发表于 2009-7-10 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
4793.1中的电气间歇、爬电距离和测试电压都是以基本绝缘和辅助绝缘的型式给出,
; c9 m9 |9 X& p. i) M; K只给出说明双重绝缘的爬电距离和电气间隙为基本绝缘的2倍,测试电压为基本绝缘的1.6倍。
; B- @$ @. P( F& |6 j- l本人的疑问是:双重绝缘的测试电压是以基准电压确定了电气间隙后,以该电气间隙的测试电压的1.6倍为测试电压,还是在基本绝缘的电气间隙确定测试电压,然后以此电压的1.6倍作为测试电压呢?
发表于 2009-7-13 11:22 | 显示全部楼层
大致上,基本绝缘的电气间隙是按照工作电压来确定,然后根据这个确定的电气间隙查找到对应的“测试电压”,最后双重绝缘按照1.6倍的“测试电压”进行测试。9 ?& H; H! C4 n6 `( F& x; X
读了好几遍,怎么感觉你说的是一个事情呢?(“以该电气间隙的测试电压的1.6倍为测试电压”“还是在基本绝缘的电气间隙确定测试电压,然后以此电压的1.6倍作为测试电压”)
 楼主| 发表于 2009-7-14 12:32 | 显示全部楼层

0 [# }) U4 V% i2 ^* K呵呵,见笑了。这几天又问了几个人,总算搞明白了。还是谢谢楼上的解答
发表于 2009-7-14 13:26 | 显示全部楼层
那你搞明白,就分享一下啊。真的是
发表于 2009-8-2 22:39 | 显示全部楼层
大家在选择的时候表4和表5适用的范围有哪些不同?5 B( K+ J% c* D2 Q1 L* M
(主要是电网电源电路具体指什么,墙体插座?)
发表于 2009-8-2 23:02 | 显示全部楼层
标准不同似乎耐压值就不同,我没听过耐压值有1.6倍的数值,只是孤漏寡闻,见笑见笑,看来应该再多学学。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 02:43 , Processed in 0.074550 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表