[综合话题] 仍然是医用电源的问题

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2009-7-17 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-20 19:01 | 显示全部楼层
请查看,57.9.4.d)或许对你理解有所帮助。
9 F& ^. L2 S; ld)若保护接地屏蔽只有一匝,它必须有不小于3mm 长的绝缘重叠。屏蔽的宽度必须至少等于初级
. g. Q5 r5 t" W- j  @8 A绕组的轴向长度。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-21 08:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-23 12:58 | 显示全部楼层
电气间隙应大于2.5mm,爬电距离应大于4mm
5 v( {/ |: E" V' m4 z6 v1 Y  a( Y9 w8 Q2 U/ @* l% J' s
57.9.4.d)是变压器屏蔽层的结构要求的,此条无法解答你的问题。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-23 13:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-24 01:27 | 显示全部楼层
引用第3楼gengjunmei于2009-07-23 12:58发表的  :7 H8 b! \" x9 t) c$ N
电气间隙应大于2.5mm,爬电距离应大于4mm. u" Y* e- c8 J
" \) i/ }/ a' p* x- `6 e3 c
57.9.4.d)是变压器屏蔽层的结构要求的,此条无法解答你的问题。
4 U8 R/ |9 {( D% K( s7 j
谢谢gengjunmei提出的质疑,至于这个问题我可以进一步地阐述一下我的粗陋看法,不对之处还望指正。% L5 Y- m* B$ u
变压器屏蔽层结构之所以这么要求,从保护接地的作用来看,除了起到EMC屏蔽作用之外,我个人认为主要还是从爬电距离这个角度来考虑的。理由如下:) }4 d0 _0 M: `& o# |6 I5 ^
1. 按照标准中图1对I类设备的图例来看,点12处是由辅助绝缘或保护接地屏蔽构成,这大概就是gengjunmei的cl.和cr.的出处所在,如果参考电压选在250V,即cl>2.5mm, cr>4.0mm;
6 A+ Z/ }  l/ U+ q1 \+ ~- c1 X0 ^) ^) R2. 假设这种屏蔽材料是用铜箔来做的,在标准的57.9.4 a)中第二项有规定:同心地绕在同一个绕线管筒或线圈架上,线圈之间用无孔隙的、厚度不低于0.13mm 的保护铜屏蔽。, H* {2 P8 m7 n. ~9 c/ j& T; w7 Z9 ]
3. 在57.9.4 d)若保护接地屏蔽只有一匝,它必须有不小于3mm 长的绝缘重叠。屏蔽的宽度必须至少等于初级绕组的轴向长度。绝缘重叠3mm,即从中间未被绝缘带包住的铜箔部位到铜屏蔽边缘有3mm的爬电距离。再考虑上铜箔的厚度1.3mm,以及屏蔽宽度等于初级轴向长度,即保护接地点铜箔到初级最近的爬电距离为3.0 mm+1.3mm= 4.3 mm > 4.0 mm.
. z; ]! H# J9 @5 r) y4. 如果再进一步根据57.9.4 e) 中的条款——绕组线上的瓷漆或清漆被认为各对这些爬电距离提供了1mm 的距离来考虑的话,则最大爬电距离能变成 4.3mm + 1.0mm = 5.3mm.- J( d7 m9 |/ l
所以以上即是我之前给出57.9.4 d) 从某种程度上能作为参考的原因所在。不知以上解释能否成立,欢迎指正欢迎讨论。
发表于 2009-7-24 10:22 | 显示全部楼层
还是用图来说明吧, 我对这个变压器的结构和屏蔽层的爬电距离的理解是这样字滴。3 [! Q" I" v. @0 h" Y6 `
图例仅供参考,欢迎讨论。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2009-7-24 13:15 | 显示全部楼层
呵呵,一个爬电距离的要求问题已经引申到了变压器工艺设计的角度上了。不过谢谢Mr.Geng对insulated overlap的图例解释。
) z" _7 r. I- o3 t% l* @重回cgsh882的问题,不知你们所生产的变压器上铜箔采用何种绕制方法,裸铜还是背胶? 如果是外铜,估计一般是采用裸铜方式,初级加设档墙满足3-4mm的宽度基本就可以满足要求。8 |0 C+ ]7 a: b& C& a3 U+ {
个人观点,仅作参考,如有错误,欢迎讨论指证。
发表于 2009-8-5 16:28 | 显示全部楼层
我也说收我对clcr的看法:8 Q: \7 Q4 |; d) \) E/ q
1.初级到PE的clcr有规定,浮地次级的要求601第二版没有规定,但是CTL decision316有相关的解释,可以参考.简单来说,次级的两级对PE都起码要有BI.应此你这个地方的clcr根据次级电压查表就可以知道要求了.$ A+ J) u  J0 m4 @1 ~* y+ ?6 b

9 V; b. M/ K+ m2. 关于标准的57.9.4 a)中第二项的规定:同心地绕在同一个绕线管筒或线圈架上,线圈之间用无孔隙的、厚度不低于0.13mm 的保护铜屏蔽。我不是很理解:为什么这个地方限制用铜做保护而不是用金属,其次这个保护如何实现的?铜箔和绕组之间的绝缘仅仅依靠清漆吗?0 f6 m' i/ v7 i: R, E* x& l$ B
3 z" b" u. j' v! Q- y! M7 C" C
欢迎大家指教.