我的理解如下,谨供参考:
8 @, P1 Q0 E8 F! ~: Z/ A* G6 z爬电距离和电气间隙是从不同的角度对电击防护进行评估。这两个概念连同绝缘穿透距离,是3个评估绝缘性能的基本指标。
9 p; j7 R B6 Y- p; G+ M- D/ }/ V* N它们从隔断电流的路径方面对绝缘是否有效进行评估。具体来说,爬电距离是指导体之间沿绝缘表面最短的路径,而电气间隙是指导体之间最短的空间路径。
! T& j* p0 L2 M' U# S; p1 ~9 @5 ^* j8 M0 D ]; ]
电气间隙足够但爬电距离不足,那么绝缘表面有可能沉积导电物质,在电压的作用下就可能在绝缘表面产生局部导通---即使此时电气间隙还未被击穿。
3 a' [0 ^- v% r# S B. Z; I$ v% Z) b1 s( M! g
所以是不允许仅仅考虑电气间隙的。7 c0 R5 t* g0 G5 ~% Y2 ?9 z
, x' r: [. k- N9 {' n至于对所列条款的理解,我认为这句话的意思是:在带电部件得到可靠的定位的前提下,可以允许使用空气层(满足电气间隙要求的)作为有效的电气隔离。 否则假如带电部件定位不可靠,空气层作为电气隔离也是不可靠的。 |
|