引用第0楼WZLWZL于2009-11-02 22:43发表的 耐压测试问题 :
4 B* c+ {3 E- z' b0 g8 d请问在做耐压测试时,如果设备电路中存在弱电电路,(比如有程序控制器)请问是否需要拆除再测试,我在做耐压测试的时候,出现把程序控制器烧掉的现象
8 t+ Y: w* m, P/ y0 | L: j" g- p* J$ F9 k- y" r" S
个人认为,不需要拆除
$ X; w2 Y2 W C' F4 e1 v造成烧坏的原因,可能有以下几点:
* [' ~" r% d: m! y3 V2 a+ c L6 \1 t: b5 m3 J3 C/ C4 K
1. 做耐压测试时,高压端和低压端 接反了;
( S) S! S5 l _! X* M3 m9 M正确接法:
! @. f" \ q: [插头的火线和零线端 短路后(通常用金属线连接即可),然后接高压测试仪的低压端; 然后用测试仪器的高压端(高压棒),按照标准测试电压打 插头的地线端或者产品的金属外壳(通常通过内部检查,找出最佳点,打高压)。/ t0 v l+ M9 V4 Y. G+ ~8 S
0 C, Y" m$ M( W, J4 o2 L$ s
如果测试仪器的 高低压端接反了, 就很容易将 产品内部电路元器件烧毁,比如二极管、电容等。
# O0 C0 A: e3 ^) T) C; q" _" u, e9 r, T5 h/ q: o
/ l X, b0 A3 ^7 ?" q8 E8 G% e$ F5 `2. 或者测试时选用的电压不正确; |