GB12350-2009中的
, D& r+ h- M& V7 ]4 E20.2.2 试验电压
0 {1 }( S; A2 B4 f% t! @试验电压的频率为50Hz ,波形为实际正弦波,试验设备的容量不小于0.5 kVA。' o2 y6 m' z! b+ @
施加于被试绕组对机壳间及绕组相互间试验电压(有效值)为1000V+2UN,但最低为1500V。
7 Z- @) _6 t8 H1 Z; g$ t对于额定电压在48V 及以下由独*立电源供电的电动机,其试验电压(有效值)为500V。
. Q, Q- g' Y, e8 V施加于带电部件与加强绝缘部件之间的试验电压 (有效值) 为3000V。+ b. t# _# |# y8 g
对于带有信号控制线的电动机,试验电压施加于信号线与电动机绕组之间,试验电压为1000V+2UN ,但最低为1500V。. b% z/ w# g! A
试验过程中,跳闸电流值应不大于10mA。2 h. R( m/ \( O! f" m$ H* \
3 p+ t, z- |# A4 k7 [$ w3 G, O: A你的电机打电压1500V 1min,泄漏电流上限可以为10mA |
|