[机械设备] 关于EN 60204-1中的PELV接地问题

[复制链接]
发表于 2010-7-19 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各位高手, 在EN 60204-1, 6.4.1 b中有下面一句话, 电路的一侧或电源的一点要连到保护链接电路上, 这个点是指那一点?二次侧0V还是电源本生要有接地?如果不接地就不算PELV了吗??
/ S' ^- K# {1 F8 Vone side of the circuit or one point of the source of the supply of that circuit shall be" a6 L% [6 J3 I- J% S
connected to the protective bonding circuit;
发表于 2010-7-20 17:27 | 显示全部楼层
楼主提的真好!我也是一知半解的。只知道PELV与SELV电路的区别在与:SELV完全与地以及其他元器件隔离。PELV电路与地相连。( i5 a; u5 r6 [* N
请高手指教,最好能举例说明。
发表于 2010-7-31 18:01 | 显示全部楼层
二次侧电源要接地。
发表于 2010-8-3 23:08 | 显示全部楼层
我来回答:0 T0 l, N$ a: K. o' _/ \! _7 Z$ {6 ]* M
1. 二次侧接地就是副边线圈一侧接地,也就是说副边线圈电源一侧要接地,才能形成PELV电路。主要是防止二次侧碰壳后,能够切断控制电路的运行。4 j! }( n, y7 u& k) I
2. SELV在工业机器中很少使用,基本上SELV电路需要电气隔离,很难做到。
发表于 2010-8-21 21:59 | 显示全部楼层
回答的这么详细,也没有评分?真行