只要通过安全规则认证的都叫安规电容,X Y电容都是需要用安规电容。而X电容一般是薄膜电容MKP之类,方型外观,绿色,Y电容也有薄膜电容,不过好象耐压做不大,所以多数Y电容是陶瓷电容耐压1KV以上。值由于安规的漏电流规定一般很小。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
1 C" Y! f/ I/ \, N) h: d* t
1 j. Z5 a0 u4 h9 W$ X* o# LC1,C4-----X电容 C2,C3----Y电容 ?; v+ Y, p2 k$ Z5 r7 ]. x
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. ; w% R9 `* ~: }4 [% G! L
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
- [* s, P% N5 R4 [9 I; Q9 L- oX1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ ) H, ~9 i- ~0 A$ \7 {% I& w. N9 V
X2 ≤2.5kV Ⅱ
, G6 h0 L$ H+ o) z! S, `; pX3 ≤1.2kV ——
! }/ v) r k" h& e5 Y安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 " p+ p; L' A. I- l. \% ~
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
& s2 ~2 L: v& @ `4 i& @Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
0 v \. n( f$ g: q" OY3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V . c; r5 r! X4 H& E6 A% n: Z
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
P" ?: K9 f$ V) i3 n2 m) e {Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义 |
|