交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。 9 n" s. D6 I) m! c% e
& W9 E+ t) V9 Z1 i; A6 W特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。 ! P! ~0 h8 _8 r. L% h0 B* x
0 F" G& _+ B, H在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。 ' ?! X* v7 [: c% ?
b2 j- I; q- u% {0 y7 k作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。 2 Y- } i9 ], Y( z+ G; q3 K/ P& o
$ m( J( ^: Q {+ `通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。 * a' i8 ^: z/ K# i
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
3 b" o$ T1 r6 \) d% } y# k |安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) 1 Z' q+ H3 C. @6 l1 ^7 \3 _; Z
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
. n2 b3 k% i$ Q1 a- p. E; o) }X2 ≤2.5kV Ⅱ " h: H$ ~9 m4 v/ ~3 {
X3 ≤1.2kV I * M. y; e2 |8 x& Z
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
7 [8 Q( {2 o; r' |9 f7 n0 T; F( \" jY1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
6 Q t6 s; O& ^' w! NY2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V 3 a; k/ x8 R9 T: e
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
& A, Y" r2 |0 [ R5 cY4 基本绝缘或附加绝缘 <150V |
|