小弟公司有保险管的分断能力测试一直无法测试,因为设备很少,所以请教各位大哥大侠能否告知小弟该测试的设备?感激不尽!
; W7 g5 ?8 J. l7 ], L x具体测试要求如下:
: Y% o, D% T4 R8 G标准要求:
$ Z8 O1 t3 l& v实验用交流电流,通过改变串联电阻来调节电流,电路应在电压通过30°+/-5°时接通,交流电源的阻抗应小于相应电路总阻抗调节值的10%;5 u! b# e4 u' O6 G6 Z
通过下列条件下的誓言来检验其是否合格0 ~# m: U6 b$ [
a) 额定分断能力;
$ t% y4 } u* f( Ib) 通过预期电流的5倍,10倍,50倍,250倍的额定电流,但不超过保险管的额定分断能力;
4 p8 I$ G- @- x, U" W3 y6 U保险管动作后,回复电压应在保险管额定电压的1倍-1.5倍之间,并保持30s;
8 e) P; t( o4 y( l5 n8 W7 t额定分断能力测试电路的功率因数为0.7-0.8,在较小预期电流下试验,电路的电感应保持不变,并且通过仅用改变电阻来调节电流;8 j4 w$ y( [: u- r
测试电路图:见附件0 S5 V/ x/ ~- d6 p
图中字母释义:8 _ j; W. T8 _# Y7 X" a+ e1 W# m
A:供校准用的黄铜杆
4 V4 ?! m+ g; c# N( x0 L. {C:接通电路接触器
v' M" }! x% t9 W* S7 m) P3 b- XD:保护电源的断路器
7 k0 s/ E2 K; gF:受试熔断体: x" A3 p, r$ {) F
S:电源:阻抗要求小于测试电路总阻抗的10%
/ g( ^: p* W9 n, t- I$ TL:空气芯电感0.3mH+/-3%
6 R) i1 t: B7 |- W: SR1:串联电阻,调节到获得准确的预期电流7 }1 p$ O* Y7 q& A5 j
R2:并联电阻 40Ω+/-10%,起阻尼阻抗的作用
" s2 x; X+ R; U其中安装保险管的夹具是有要求的,必须符合安规要求;0 ~3 Y* V0 l8 F% W3 o0 y
电流范围:0A--1500A ,精度要可以调到小数点后3位小数;
, ^, H' b, y$ v3 v5 k电源的相位角可调,不固定一定是30°; |