谁能帮忙找些大功率开关电源的电气性能测试及可靠性测试方面的标准、测试方法和测试仪器方面的资料啊?
$ |4 ?. E# `1 \. r% F& u( n公司的东西是380V交流输入,2000A/60V直流输出,额定要150KW。/ {% d9 t/ }5 u/ C' U" L. l" h1 C
现在想做一个这方面的形式检验依据呢0 v4 {% {/ U$ h6 a/ q
2 h2 j+ Z9 S  ]0 V9 \/ W8 n/ C
0 ~7 ?+ K7 }' D5 r0 U! ?; j8 k7 H
4    测试内容和测试方法   
: ~4 }8 r6 Q0 o. r$ M9 }4.1    整机功能、性能指标测试    & Q% S) |1 r4 R1 f3 N5 L
4.1.1    外观、工艺检查   
- R" Z5 H1 X6 D' q6 G4.1.2    接口测试   
  ]% {) P( j2 n$ _! V' Y3 X4.1.3    启动时序测试   
& o- t3 @$ X0 S  d5 U5 ^7 F4.1.4    效率和功率因数测试    8 [& `5 A5 U+ l3 N0 b0 `
4.1.5    静态调整率(负载效应和源效应)测试   
2 u, O; }9 S8 B4.1.6    稳压精度测试    . R' L8 e& X: N. _
4.1.7    输出电压交互调整率
6 }# K: P, W+ f4 Y/ ~0 d2 c  z0 o4.1.8    温度系数测试    7 |# D' r. `2 W2 l: _
4.2    交流输入特性测试   
% `6 W4 Q) X( ]: p- k4.2.1    交流输入过欠压保护测试    # z8 S8 a3 d9 \. y! f
4.2.2    缓启动时间和启动冲击电流测试    0 o" b: F% c0 b  ~% q, c% G
4.2.3    输入电压频率测试   
: s$ B& f# c  n7 C! i$ D0 z4.3    直流输出特性测试   
( s- V  f1 z8 G% k, K7 p! |4.3.1    开关机过冲测试    9 e- b8 @( s  o0 m
4.3.2    杂音电压测试   
; W, d$ y0 ?" e% ?8 [4.3.3    负载效应恢复时间测试    ! C$ e) Q" `- k& ~8 L; Y2 g
4.3.4    输出欠压、过压、过流、短路保护测试    * Y8 i7 e  @# `7 L6 `& ?2 ^2 e
4.4    可靠性试验   
2 E) d  F& O" ~4.4.1    高温储存试验    * q' W( P; `7 J
4.4.2    高温工作试验   
0 J  z( z- C( c4 C/ S$ x4.4.3    低温储存试验    8 V% Q" o) a3 z0 e( t
4.4.4    低温工作试验    " d# s0 ?; W& ~/ O
4.4.5    高低温循环工作试验   
) i: N& t5 z( v4.4.6    高温高湿工作试验   
! [. ?+ Q0 d. K( y4.4.7    随机振动和冲击试验    7 @; O  [8 c" M: n& J' ?4 k
4.4.8    传导骚扰试验    2 K( n' x+ E. ^4 E3 \" ?
4.4.9    辐射骚扰试验   
: f- H; D: n% h; L* ^  X' j5 F4.4.10    谐波电流限值试验    * k! G8 r2 Y: B3 J) S
4.4.11    静电放电抗扰性试验   
1 _; [. |/ J; E9 l% D4.4.12    辐射电磁场抗扰性试验   
7 O' r+ C) ]5 \2 U6 M4.4.13    射频场感应的传导抗扰性试验   
+ ~) Y3 ?$ q9 {4.4.14    电快速瞬变脉冲群抗扰性试验    / V4 r' Y# ?6 D, C2 a
4.4.15    雷击浪涌抗扰性试验    3 Z1 k, f7 ^0 X+ ?" S
4.4.16    电压暂降、短时中断抗扰性试验    ! ^8 V. I4 t5 [& g5 X6 S3 e, V
4.4.17    音响噪音试验   
- q1 |) B# x8 p+ B4 f, c; S4.4.18    关键器件最大电应力测试   
2 _0 |9 k3 }; @2 x' k, l4.4.19    主要功率器件的热试验    * N- X6 ]; ~; ^9 w  Y  \' c. \' U/ B
4.4.20    高低压冲击试验    * x$ n0 l  `3 {( r4 e
4.4.21    负载冲击试验    8 x3 J8 c/ ~2 y# }8 N
4.4.22    过温保护和风机温控测试   
" Z3 Q& A; K. f3 ?5 B8 i( D4.4.23    风扇堵转、堵风道试验    & H( T5 W& g$ C0 ]0 D' Z
4.4.24    零线带电试验   
9 b# \: N' m8 i) m4.4.25    电网尖峰、跌落与谐波干扰   
0 v9 H# j3 |, M% h3 H4.4.26    抗高压保护试验      n. e3 ^& m( f* L& q1 Z: |
4.4.27    主电路控制环路稳定性试验    ! @7 {! X) d7 b" y: |
4.5    安规测试    4 y4 ~- A- d& o( h$ U( D) o, h$ i# a
4.5.1    输入电流测试   
3 i+ f  R: z5 s: K2 H' m9 W, `4.5.2    输入电容器放电测试   
0 A) c5 o" A# }5 H. Z4.5.3    能量危险测试    , j" N' h( i/ _3 _& K  ^4 \  M, {, K
4.5.4    SELV电路确认    & m9 Y8 M6 B/ ^
4.5.5    接地电阻测试   
0 ^6 Q/ w1 V' X. M' n5 V4.5.6    工作电压测试   
! }% Q% n* D& @" x, i7 d$ k0 A4.5.7    对地漏电流测试   
) l1 J5 j! s; b' T" E) L4.5.8    抗电强度测试   
8 ]2 r! u* T# m% c4.5.9    单点故障试验   
2 K5 }3 }8 ~9 G( k4.5.10    电解电容和压敏电阻起火实验   
: A' @& e4 V8 |! }0 V4.5.11    异常工作及产品电源误用试验   
5 P& E; B$ A. S8 F1 H  ]' O4.5.12    主变压器副边短路试验   
( U2 }+ L) [5 S" \4 k4.5.13    输出整流管短路电流倒灌试验      T# [* \. e. o6 s
4.5.14    铭牌标志耐久性试验   
" [  {& L( W( W4.5.15    元器件和绝缘材料检查    8 [7 X7 Y5 E0 E
4.5.16    电气间隙和爬电距离检查   
3 R& g( I) k. {5 \& e4.5.17    潮湿处理   
- r$ e  @- H5 `* \, o: e4.5.18    整机、元器件和材料安规要求    3 G2 t) @) Y! k; j* X
5    参考文献   
' o. B8 U/ |. ~2 ?+ F6    检验项目附表   
发表于 2010-12-9 13:53 | 显示全部楼层
可参考通信用高频开关电源和电力设备用真流电屏,如果有动力电池充电电源的标准就更好了。