请教大家:2 n' m0 I/ y; _$ g$ q, F  D& o
关于欧盟官方网上发布的标准经常有些A2在A1之前,或者甚至A11在A1之前改如何解释?这些修订序号的编法依据是什么?
! D" g! i9 J) S+ I% q, a4 ?% {关于标准修订不是按照A1,A2,A3...... 顺序来的吗?5 \- z( ]" Q8 L, F
例如:5 V: ~- I0 ~! H; w4 B
EN 61000-3-2:2006
( v8 c: w; ]5 v, _" T4 H% D+ QElectromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)
/ h2 W- [# J% b$ h8 K(1.2.2009)
! I0 f' P0 E! I$ Z$ e* e& wEN 61000-3-2:2006/A2:2009* S- K' h1 n2 j; S3 g5 h5 M
EN 61000-3-2:2006/A1:20098 b) B) K! I' `2 G
为什么A2先出来?# U6 e' C" b. N/ z# R
谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-1-10 16:05 | 显示全部楼层
我猜是这么回事:很多补充条款提出时是按A1.A2--往下排序的,但条款的技术成熟,且公布实施时,前后顺序就不一定遵守了!
发表于 2011-1-10 18:56 | 显示全部楼层
其实按照A B C 排下去是很好理解,而出现这样的事情也许是补充条款的不一样
发表于 2011-1-12 15:40 | 显示全部楼层
請舉個具體的例子
发表于 2011-6-8 02:57 | 显示全部楼层
A+数字是标准的amendment,是对标准的更改
" m' @0 l. ?7 u1 M+ L" E5 N) SC+数字只是对于标准里面的拼写错误进行修正,不会对内容进行更改。
& @" l6 d3 Z3 R  L& xA1,A2,A3都是按照顺序来的,先出的就是A1也是年份最早的。
, z/ S! z$ t' z( @A11这种2个数字的amendment都是只对EN标准进行修改,对应的IEC没有这样的改动。是EN标准独有的。
( e1 E  q1 I9 r; U' [# ?像是IEC 60335-2-29:2002,有A1:2004 和A2:2009 两个amendment,但是EN 60335-2-29:2004标准就只有A2:2010一个amendment,这个是因为EN的这个版本出的比较晚已经把IEC 60335-2-29/A1的内容考虑进去了,所以就没有了A1这个amendment。
) o2 c/ h( T7 l, {+ }% m# H& w3 u6 z, Z; o( H0 U
楼主的举例,没有看出来A2比A1先出来。IEC的A1 在2008年就出了,EN比IEC的晚了一年出A1;之后又跟着IEC在2009年出了A2,所以A1和A2在同一年出来了。如果你是说A2在表格的上面的话那应该是排列的顺序问题吧。
* _# s- d: D* Q5 P8 ~0 mEN 61000-3-2:2006
- Y' D! }2 e& BEN 61000-3-2:2006/A2:20093 j3 L# ]3 f, _! R4 i
EN 61000-3-2:2006/A1:2009
发表于 2011-6-8 08:20 | 显示全部楼层
引用第4楼heymutwo于2011-06-08 02:57发表的 :
; h- H2 l0 P% E) NA+数字是标准的amendment,是对标准的更改 , O0 s7 g1 v/ @, [
C+数字只是对于标准里面的拼写错误进行修正,不会对内容进行更改。 9 l5 ?' x: S' H" M
A1,A2,A3都是按照顺序来的,先出的就是A1也是年份最早的。 * v+ j) p0 S# D  R5 k" X
A11这种2个数字的amendment都是只对EN标准进行修改,对应的IEC没有这样的改动。是EN标准独有的。 ) ?$ q5 ^0 H5 G$ |6 }* l2 ]4 c9 b
像是IEC 60335-2-29:2002,有A1:2004 和A2:2009 两个amendment,但是EN 60335-2-29:2004标准就只有A2:2010一个amendment,这个是因为EN的这个版本出的比较晚已经把IEC 60335-2-29/A1的内容考虑进去了,所以就没有了A1这个amendment。 8 X: s( [5 R8 e. ]7 g' `1 }
.......