[设备技术] 变频电源的最大承受电流怎么算?

[复制链接]
发表于 2011-12-2 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
目前我司有一款100K / V的变频电源箱,现在该变频电源要承受40 台120V 60Z 1400W烤箱样品寿命测试;不知同时工作是否可行,请各位大侠帮忙计算下变频电源的承受电流。
4 Y% K, M3 J$ C   个人理解是100K* 220V* 0.85(实际承受不可能100%)* 2得出实际可有电流,不知是否正确?
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:55 | 显示全部楼层
咋没人理我啊!
发表于 2011-12-2 16:25 | 显示全部楼层
变频电源的最大输出是100 000W。
+ V+ u) o7 t, S# }7 m5 I, I" R8 p: _3 d1400*40=56 000W,所以从功率上来看是可以承受的。/ P, \5 \- V8 @0 U5 Q8 u
但是你要知道,变频电源的100 000W是在最大的电压下获得的,所以你还要查看120V电压下可以最大承受多少W。
发表于 2011-12-2 17:43 | 显示全部楼层
而且如果这么多烤箱一起工作的话,整个电网的电流会大得可怕,还要考虑一下你们的配电系统耐不耐得住哦!
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:58 | 显示全部楼层
功率我算了是可以的(变频配电系统是分三组输出,够用),我就想知道变频电源在120V情况下的实际电流承受是多少?怎么得出来电流负载数值?
发表于 2011-12-5 12:00 | 显示全部楼层
查下变频电压说明书,低压的电流要比高压的大啊
发表于 2011-12-6 16:46 | 显示全部楼层
看说明书吧,低压大电流,如果承受不起就分两次测试