[电源产品] (求助)附件所示的數值怎樣測得的?

[复制链接]
发表于 2007-6-5 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
(求助)附件所示的數值怎樣測得的?
. c8 Y3 T0 x* b5 U產品為Class II 適配器,Vo 30V ,  Io0.4A
2 @; o5 x0 p( N  D: R5 j; `! ?9 z' O請教如何去測試。
4 R7 `( {' _+ x3 \' M4 n" j& h. l* a( [. t 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-6-5 16:19 | 显示全部楼层
引用第0楼e.yo.yo于2007-06-05 12:49发表的 (求助)附件所示的數值怎樣測得的? :( n( J0 _5 i. s. T
(求助)附件所示的數值怎樣測得的?
& I/ c+ |$ ^7 a產品為Class II 適配器,Vo 30V ,  Io0.4A& ^  W( U9 p& \3 h
請教如何去測試。
9 J# ]  N6 Z' B6 k  o; \" W 
( t! H9 e- r: ~: e# Y. x9 F
数值是用万用表(数据稍粗略)或示波器(精确数据)测得的。/ u# \, V8 G/ X* O

8 W1 z( p/ w& T& c, X0 W如何测试参考IEC 60950-1 Clause 2.5.
 楼主| 发表于 2007-6-5 16:43 | 显示全部楼层
请参考 IEC 60950-1 的Clause 2.5的Table 2B: {4 Q! n' G* M4 E

; @* n! Y/ W$ e9 l1 p7 H下面的内容引自EN 60950-1的Clause 2.5的Table 2B6 @* x+ B5 R9 z! g! L
& T$ I$ }0 T8 f& N# B
Uoc: Output voltage measured in accordance with 1.4.5 with all load circuits disconnected. Voltages are for substantially sinusoidal a.c. and ripple free d.c. For non-sinusoidal a.c. and d.c. with ripple greater than 10 % of the peak, the peak voltage shall not exceed 42,4 V.
. d/ w0 G% }& D) \: W( o1 U3 g, ?' W, U! C; F
Isc: Maximum output current with any non-capacitive load, including a short-circuit.; A3 g% z8 t9 S: T, w; l( t6 J9 ~

- m5 `0 J# Z( s: `2 ~8 V S (VA): Maximum output VA with any non-capacitive load.1 y; S4 e% j- r- ^
. t+ W/ a: J2 H  _2 ~1 U) z1 u/ e
Measurement of Isc and S are made 5 s after application of the load if protection is by an electronic0 p: I; _' `4 I
circuit or a positive temperature coefficient device, and 60 s in other cases.
4 W( u: \2 }- [" W9 B7 K* y, ^: ?, L" o" K; p1 B/ N' o
他给出的值可能是“Isc”。
. E" b* Y! s# }7 I1 h  ]3 C$ m但是他的S(VA)值可能有误,不可能用S(VA)=Uoc * Isc 来计算的。
发表于 2007-6-5 17:05 | 显示全部楼层
不好意思,本来是“引用”,没想到改到你的位置了。。。2 l6 b6 E5 [, }' R/ ]$ k0 z

9 c( a' V0 @/ \# Q* ~' F改不回来了,,,抱歉。。。   [s:3]  [s:3]
 楼主| 发表于 2007-6-5 17:14 | 显示全部楼层
謝謝Barry兄,了解了一些,  [' P  q- ?0 y) _; P: ]$ u; N8 S

' I9 w8 ]/ l4 H$ R( P/ |現在手頭有該產品就是不知道怎麼測試。
/ Y! L# S3 Q, V8 i/ [哪位在試驗室,有沒有測試操作手冊看看。 [s:18]  [s:18]
发表于 2007-6-5 17:25 | 显示全部楼层
引用第1楼barry于2007-06-05 16:19发表的  :1 h. ~8 @$ U. w5 ]( `6 l! D
7 E* q4 z7 @  N1 }- |  u) e- s
1 N: ~$ Y5 T8 A( h1 i) W- t
数值是用万用表(数据稍粗略)或示波器(精确数据)测得的。
0 ?- c* H3 z! U+ ~: g: x1 d: H9 _) v0 I0 Z
如何测试参考IEC 60950-1 Clause 2.5.

  J6 e+ D/ X  w
" q9 }: a2 m! M$ a個人認為應當使用功率測試儀, 沒做過950, 心虛ing
发表于 2007-6-5 17:25 | 显示全部楼层
引用第4楼e.yo.yo于2007-06-05 17:14发表的  :; N) g2 Z! D4 P+ |& q8 x# ^
謝謝Barry兄,了解了一些," U( j, B9 }$ Y" [6 z
0 e& P: ]/ m! G: q0 k  H% b
現在手頭有該產品就是不知道怎麼測試。
" |+ j4 }2 U9 J8 q哪位在試驗室,有沒有測試操作手冊看看。 [s:18]  [s:18]
: o, s  z3 X2 u4 O
先确定你的电源是限制功率输出的方式是符合下面的哪一个(A、B、C、D)   4 ]  b, A% K+ Z) {" L. W

! ^% `! L9 s: |8 V- e% W引用EN 60950-1 2.5
  V. h, x; K' z8 m% `3 l( _1 l! f0 R& s
A)  the output is inherently limited in compliance with Table 2B; or
6 g( N% b$ a" l& q1 Q' d- d  d5 f
4 w3 k1 g& J- d! I( B* _: xB) a linear or non-linear impedance limits the output in compliance with Table 2B. If a
6 `. T6 x" {3 H; \8 ~+ Mpositive temperature coefficient device is used, it shall pass the tests specified in
. V8 ~2 s2 H: J- EIEC 60730-1, Clauses 15, 17, J.15 and J.17; or: \# t1 m0 C* Y

# L$ [6 B' {3 n4 q1 iC) a regulating network limits the output in compliance with Table 2B, both with and without a0 k2 Z0 A8 `) F: I* i
simulated single fault (see 1.4.14) in the regulating network (open circuit or short-circuit);
0 w" P3 L& d$ s' _) H$ C. Eor2 {, L4 b) a' b& y$ k
4 c3 ?$ R+ Y$ D) k
D) an overcurrent protective device is used and the output is limited in compliance with8 o/ P/ j2 F2 Y* a+ R) Y( r
Table 2C.

: e0 w1 i% x( a' \  q6 j2 O
* V% O# E8 a6 L  e& c1 L# I' k. L# w+ V$ \) X% N" M
然后知道你的电源应该符合哪张表(2B、2C)、哪些要求。
1 [7 Z$ a" B; `0 O/ r) V2 J- ]. E& }, u
+ h( i* @( k4 k3 p! m3 V4 [* }. _再测试出正常情况下的 Isc 、 Uoc和S(VA) 和单一元器件故障条件下的 Isc 、 Uoc和S(VA),看测得结果是否满足要求。5 \$ e, Y6 Y8 N& g3 T0 D. Z

8 q& y7 j( Z% w/ q6 M9 J. r
  ]; \9 I9 [$ e( k1 f/ H难点在于:如果电路复杂,不太容易确定该对哪个元器件或哪些元器件模拟单一故障条件。
4 N3 E: C# @7 \% n" y: Y4 u" K1 c% i( G0 N; o" U0 r8 C
这需要对电路比较了解。。。。。

- O7 l% P5 T4 }7 ?0 h3 V# Q( F
; d% Q1 a4 S/ p4 t
( X$ m* }7 s$ D; T" e
能够明白吗?
 楼主| 发表于 2007-6-5 18:11 | 显示全部楼层
了解,應該屬於A,沒有過流保護裝置排除D,
2 ]& Q+ L/ ~% C' m9 L! N0 x但是我看到報告裡正常狀態有3A覺得不理解,本身產品輸出只有0.4A,
) `" p, J- e! |5 D1 n5 F* {那這樣他們測的數值有誤? [s:26]
发表于 2007-6-5 18:26 | 显示全部楼层
引用第7楼e.yo.yo于2007-06-05 18:11发表的  :
0 l% ]) p! n+ O4 o5 F" l# `了解,應該屬於A,沒有過流保護裝置排除D,
: Z' S$ C8 {* b但是我看到報告裡正常狀態有3A覺得不理解,本身產品輸出只有0.4A,2 L0 a& @# @: d
那這樣他們測的數值有誤? [s:26]

5 j0 n: \/ X( t* h# F, m建议你再看看Isc的说明。。。
发表于 2008-10-22 21:14 | 显示全部楼层
引用第0楼e.yo.yo于2007-06-05 12:49发表的 (求助)附件所示的數值怎樣測得的? :, S( C  V" K5 X1 N2 x+ C" d2 }" ?
(求助)附件所示的數值怎樣測得的?9 {6 f/ ^8 U2 L+ d. u0 V4 J. Z# _
產品為Class II 適配器,Vo 30V ,  Io0.4A
; y3 Q9 x# S1 M8 s請教如何去測試。
+ |. t- H/ T, x! \8 q3 i 
8 Y0 i/ y$ {2 V4 @  U7 x! t/ N& X

2 d% L( V* w, |" l4 ]- g+ p1。从表中看,我计算了一下, Isc x Uoc是不等于S(VA))的.
* o* B/ H# E4 i+ ?3 o# d$ E, n      如果相等,做此TRF的人肯定是做错了。
+ Z8 Q2 K  Q$ r0 Z- A% |9 i2。Isc, Uoc, S(VA)是各自按照测试条件测得的值,即9 c6 W% p5 h. d* q3 E$ g
  Isc一般是短路时的值;
$ _& }0 N( x* \) @  Uoc是空载电压值;
0 T" w5 Q9 y# O1 E    S(VA)是用两块表分别观测同时出现的输出电压与输出电流值,取两个相相乘的最大值,而不是功率表上出现的最大功率值。