[IEC灯具] 谁能举例说明等效SELV LED driver

[复制链接]
发表于 2012-4-26 16:46 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2012-3-6 22:57 1 a+ o& W% Y  S" A- j/ s* i
还是没有明白,满足你说的这个条件,不就是SELV,何来等效SELV?

4 u7 B. l  o$ a6 Q- {5 ~+ f应该是那种非隔离的,但输出是SELV,而且防触电保护满足加强绝缘
发表于 2012-4-27 09:29 | 显示全部楼层
selv初次极爬电距离电气间隙要满足 6mm、6mm,L/N、fuse之间满足3mm、3mm,等效selv初次极爬电距离电器间隙满足:5mm、4mm,L/N,fuse之间满足1,5mm、2,5mm
发表于 2018-6-4 14:24 | 显示全部楼层
等效SELV是不是表示built-in的SELV?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-4 16:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 4sea 于 2018-6-4 17:01 编辑
2 s' ^7 {- a" J' l) i1 e) j' L9 }/ y5 H; \! Y+ y
IEC 61347-2-13: 2014已经取消了老版标准中SELV EQUIVALENT的分类,应该就是相关概念太模糊了。
" p4 F9 n% t2 k# |4 w- l9 B4 {0 R其SELV要求就参照了IEC 613471-1: 2007 A2:2012附录ANNEX L。% W6 q$ `6 z/ `" u+ o
IEC 61347-1: 2015 ANNEX L保持未变。' W: R) M% x8 {: z# o

' c  x0 g/ S; d- S我之前个人的理解SELV EQUIVALENT就是初次间线路隔离采用了类似光耦等满足加强绝缘的器件隔离来传递能量,例如隔离变压器+光耦并联,但这个理解也不知对否。" _6 J6 h5 R2 ~1 B0 S5 K
几年前我看到过一些VDE认证的AC/AC CONVERTOR, 上面标明是SELV EQUIVALENT, 但同样结构其它认证机构(SEMKO, TUV RH)就直接标SELV。
% S! B6 r2 E7 B! O. V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-5 14:23 | 显示全部楼层
看来欧标和美标有很大差别啊,有很多叫法都不一样呢