[电源产品] 61558-2-16中空载电压多输出应用,求助

[复制链接]
发表于 2012-10-31 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC61558-2-16:2009 版中,Table101中,63VA以下的开关电源的调整率改为20%。可是在多输出电源中,非主输出可以做到么?
+ ?  L4 k4 T) K$ \如果所有输出都同时带载或空载,可以满足这个要求。
2 w: o3 ?1 F2 N0 S5 K9 T7 u  y如果主输出带满载,那么副输出空载电压就会飘上去。
3 |; K' l3 X& B' }% V  a6 [! e$ N可是找不到标准中哪里是说明空载电压要所有输出同时。
$ ?0 s3 x) C9 u; C" c# d+ Q( \这个问题何解?
发表于 2012-10-31 16:50 | 显示全部楼层
这个问题很好,因为标准上似乎没有清楚说明 No load 及 Rated load 在 multiple output 时之定义!
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:56 | 显示全部楼层
是啊,我们现在用的电源方案应该在这方面有相同的问题。不知道各位是如何解决的。