[其它话题] 关于TNV电路和TNV电路布线问题

[复制链接]
发表于 2013-3-12 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于TNV电路,分为TNV-1和TNV-2 和TNV-3三种电路。GB4943里也描述得很清楚,但是也有些不够明白,还请大家指点& a$ k; s, L, Z0 a& f
1,TNV-1电路工作电压不超过SELV电路,并且能承受来自通信网络和电缆分配系统的过电压(如何理解通信网络和电缆分配系统的过电压)
& E3 w& [+ _3 l. S2.TNV-2和TNV-3电路的工作电压都可能会超过SELV电压,在PCB layout设计当中,关于TNV-2 和TNV-3电路的布线设计有没有特殊的要求呢?* \5 Y) F  Y! b8 ~  j
我只知道TNV电路与SELV电路或其他电路满足最小的爬电距离。而对于TNV电路trace本身的宽度有何要求
/ }  A/ H) F, C0 _ ' D$ ~  m) W: `. |8 T$ j
3.RJ11和 RJ45分别属于什么电路,其工作电压可以达到多少~$ \. T' {+ g3 ?" I: Y' d

: ~+ b. T$ w$ ]+ |2 H
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:05 | 显示全部楼层
没有人回复我~
发表于 2013-3-14 17:55 | 显示全部楼层
连接网线的RJ45是SELV,RJ11是TNV,连接电话机的是TNV-3
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:47 | 显示全部楼层
Amy_Lin 发表于 2013-3-14 17:55   l) s( w6 {' H# _$ |% r2 |+ {5 `
连接网线的RJ45是SELV,RJ11是TNV,连接电话机的是TNV-3

$ Y. @$ b: M5 \7 A谢谢~  我能理解电话机是TNV-3 因为产生振铃讯号,但是RJ11怎么为TNV电路的,能解释一下么~
发表于 2013-3-15 16:58 | 显示全部楼层
cherry_dai 发表于 2013-3-15 09:47 6 I, f/ V$ e! d1 a6 I- Z! y1 N+ e
谢谢~  我能理解电话机是TNV-3 因为产生振铃讯号,但是RJ11怎么为TNV电路的,能解释一下么~
$ B. M6 Z6 p$ O/ \# p% @1 M% V3 k
RJ11一般接了是电话线或者modem
发表于 2013-3-22 20:06 | 显示全部楼层
1,TNV-1电路工作电压不超过SELV电路,并且能承受来自通信网络和电缆分配系统的过电压(如何理解通信网络和电缆分配系统的过电压)
/ u3 ?) S9 V; `2 }5 \+ F6 _" R通信网络和电缆分配系统的过电压产生的原因可以问度娘,这里就不用详细说明。3 s" N, j! o& N) r( K( X' @
2.TNV-2和TNV-3电路的工作电压都可能会超过SELV电压,在PCB layout设计当中,关于TNV-2 和TNV-3电路的布线设计有没有特殊的要求呢?
" @7 R" y+ `# R8 b0 u我只知道TNV电路与SELV电路或其他电路满足最小的爬电距离。而对于TNV电路trace本身的宽度有何要求 没看明白, 如果你是想知道TNV 三类电路之间需要满足什么绝缘的话,可以参考图2F,trace本身满足相对应的绝缘就可以了,其他是功能设计或者EMC的考量。7 Q4 ~* [6 i) j" Q' T  R5 F7 t
- V+ _' `5 }0 M! J8 ~+ V5 H# E
3.RJ11和 RJ45分别属于什么电路,其工作电压可以达到多少~
" s, M9 O& F! @RJ11 要分情况, 如果直接与PSTN 网络连接,肯定是TNV-3; 但是也有时候是TNV-2,例如现在很多的路由器上 可以接分机,接网络的那种产品,输入时ADSL 网络(TNV-3),输出时RJ45(SELV) 或者RJ11(TNV-2) 。 这时候需要考量附录M 了。
2 @3 J' r- a* A: ^3 Q& Q: M- A至于RJ45,都会设计成SELV 电路的, 这与RJ45相连网络的特性有关系(具体不清楚,没查过); h) Z8 M+ X5 s0 f  X/ L
- s9 d; |/ H1 }* B
关于他们的工作电压,忘记了。当初还看过他们的波形。你可以拿示波器看看